Hallo,

hat schon einer plcsim 5.4 installiert ?
Bei mir ist das Knöbbelche in Step7 zum starten der Simulation grau.
Aus dem Startmenü kann ich aber korrekt starten, Lizenz ist auch da.

Wahrscheinlich hätte ich Siemens-Like auf SP1 warten sollen ....
 
Habe gerade ein Phänomen, kann das einer Bestätigen oder ist das eine neue Funktion.

Hab beim Simulieren ein paar Problem gehabt, und nun einen test gemacht.

Im OB1 setze ich einen Merker auf High
Code:
Set
=M5.0

In PLCSIm kann ich den merker natürlich beobachten, aber wenn ich drauf klicke geht der weg. Setzte ich jetzt in PLC-Sim irgendeinen Merker, z.B. 5.1 so wird auch der Merker 5.0 wieder korrekt angezeigt.

Ist PLCSIM 5.4.0.0 und 5.4.1.0 (SP1)
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hatte heute die selbe Erfahrung gemacht, ich musste PLCSIM 5.4 auch 2 mal installieren. Wenn ich versucht hatte das Zielsystem zu laden, ist ewige Zeit nichts passiert, dann kam eine Fehlermeldung. Auch wenn man die erreichbaren Teilnehmer anzeigen lassen möchte erscheint diese Fehlermeldung.

Laden (33:16944)

Online: Es kann kein weiterer aktiver Partner gefunden werden


Um dieses Problem zu beheben, muss man die PLCSIM- oder Simatic-CD einlegen, das Setup starten und die Installation reparieren.


siehe auch:

Wie kann die Fehlermeldung: "Es ist kein weiterer aktiver Partner vorhanden" (Fehlernummer 33:16944) behoben werden?

(Vielen Dank an Marlob)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe gerade ein Phänomen, kann das einer Bestätigen oder ist das eine neue Funktion.

Hab beim Simulieren ein paar Problem gehabt, und nun einen test gemacht.

Im OB1 setze ich einen Merker auf High
Code:
Set
=M5.0
In PLCSIm kann ich den merker natürlich beobachten, aber wenn ich drauf klicke geht der weg. Setzte ich jetzt in PLC-Sim irgendeinen Merker, z.B. 5.1 so wird auch der Merker 5.0 wieder korrekt angezeigt.

Ist PLCSIM 5.4.0.0 und 5.4.1.0 (SP1)

Solche Phänomene habe ich auch schon beobachtet.
Man kann den Haken bei einem gesetzten Bit wegnehmen. Laut PLCSIM glaubt man dann das das bit false ist aber in der Onlineansicht ist es true! :(
Habe mich auch schon geärgert!
 
Hallo Godi,

danke für die Info, dann bin ich ja nicht alleine.

Ich hatte einen Programmfehler gesucht und bin durch Zufall darauf gestossen.
 