Hallo kann mir jemand sagen was das hier macht
Was mache ich mit dem = L1.0 BLD 103??



U "Lüfter_ein"
= L 1.0
BLD 103
UN "EXTB6_Oelniveau"
= L 1.1
BLD 103
U "VKE _0_"
= L 1.2
BLD 103
UN "LW_Interlock"
= L 1.3
BLD 103
UN "19K3_Oelpumpe"
= L 1.4
BLD 103
U(
ON "EXTB5_Oel_A"
ON "EXTB4_Oel_B"
)
= L 1.5
BLD 103
UN "EXTB6_Oeldruck"
= L 1.6
BLD 103
UN "Lagertemp_A_OK"
= L 1.7
BLD 103
CALL "FC_Vis_Positionsanzeig"
Bit0 :=L1.0
Bit1 :=L1.1
Bit2 :=L1.2
Bit3 :=L1.3
Bit4 :=L1.4
Bit5 :=L1.5
Bit6 :=L1.6
Bit7 :=L1.7
StartTextNr:=0
Anzeige :="AUSWERTUNG TP".Stop_Bedingung
NOP 0
 
Dieser AWL-Code ist ursprünglich KOP der FUP gewesen

EDIT:
U "Lüfter_ein"
= L 1.0 // an Lokaldatenbit übergeben
BLD 103 // Für KOP/FUP-Darstellung

...

CALL "FC_Vis_Positionsanzeig"
Bit0 :=L1.0 // und Parameterübergabe
...
 
Zuletzt bearbeitet:
=L ?? schreibt direkt auf den Lokaldatenbereich,
oben in der Schnittstelle des Bausteins der TEMP-Bereich.

Das macht Siemens halt so, wenn in KOP/FUP programmiert wird.
Das BLD103, ist funktionell eine Nulloperation, es dient nur dazu, das sich Step7 bei der Übersetzung zurecht findet.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also hat das = L 1.0 nichts zu sagen?? wenn ich mir das in FUP anschaue finde ich das nicht wieder.

Doch, hier wird ein Zusatand zwischengespeichert, also das darst du nicht löschen. Das ist eine Zuweisung wie auf einen Merker, nur das der Datenbereich halt nur Temporär und Lokal gültig ist.

Gruß, pt
 
Die Zuweisung auf L1.0 und L1.2 könnte man doch aber auch weglassen, oder?

Code:
UN    "EXTB6_Oelniveau"
=     L      1.1
BLD   103
UN    "LW_Interlock"
=     L      1.3
BLD   103
UN    "19K3_Oelpumpe"
=     L      1.4
BLD   103
U(    
ON    "EXTB5_Oel_A"
ON    "EXTB4_Oel_B"
)     
=     L      1.5
BLD   103
UN    "EXTB6_Oeldruck"
=     L      1.6
BLD   103
UN    "Lagertemp_A_OK"
=     L      1.7
BLD   103
CALL  "FC_Vis_Positionsanzeig"
Bit0       :="Lüfter_ein"
Bit1       :=L1.1
Bit2       :="VKE _0_"
Bit3       :=L1.3
Bit4       :=L1.4
Bit5       :=L1.5
Bit6       :=L1.6
Bit7       :=L1.7
StartTextNr:=0
Anzeige    :="AUSWERTUNG TP".Stop_Bedingung
NOP   0
 
Zurück