Hallo zusammen,

ich brauch eine 400er (Kundenwunsch). Die SPS muss nichts besonderes können. 32DI, 16DO, 8AE. Die Ein-/Ausgabe Karten sind nicht das Problem, da hab ich mir shcon welche raus gesucht.

Digitale Eingabe
6ES7421-1BL01-0AA0

Digitale Ausgabe
6ES7422-1BH11-0AA0

Analoge Eingabe
6ES7431-1KF00-0AB0


Nur welche CPU kann ich da nehmen?
6ES7412-1XJ05-0AB0 ???? Geht die? Oder gibt es ncoh eine kleinere?

Welche Speicherkarte?
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]6ES7 952-1AH00-0AA0[/FONT]

Welches Rack muss ich nehmen? Bzw. muss ich überhaupt eins nehmen?
6ES7400-1JA01-0AA0


Sorry wenn manche Sachen ein bisel blöde sind, wie z.B. mit dem Rack, aber ich hab bis jetzt nur 300er gehabt.

Würde mich sehr über Antworten freuen!
Gruss Basti
 
Hallo Basti!

Die 412-1 ist die kleinste CPU der 400er serie.
Die kannst du nehmen.
Rack musst du auf alle fälle ein UR nehnen, und nicht das Günstigere ER!
(UR=UniversalRack, ER=ErweiterungsRack)
Was ich in deiner zusammenstellung "vermisse", ist eine Stromversorgungsbaugruppe (PS)!
Die wird dann auf den ersten steckplatz gesteckt, und versorgt über den Rückwandbus im Rack die weiteren Baugruppen.
Lade dir doch mal das Handbuch zur 400er Serie runter, (Siemens), da stehen diese grundlegenden sachen alle drin.

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Thema Speicherkarte:

Diese 412er hat 144 kByte Arbeitsspeicher für Code und 144 kByte Arbeitsspeicher für Daten (nicht erweiterbar). Der RAM-Ladespeicher beträgt 512 kByte (erweiterbar). Wenn das Programm klein genug ist, wird deshalb keine Speicherkarte benötigt. Durch Flash-Memory ist das Programm gegen Batterieausfall "sicher", die Aktualdaten aber sowieso nicht.

Für die verschiedenen Möglichkeiten der Konfiguartion (Rack, PS, etc.) einfach mal in der Hardwarekonfig zusammenstellen. Es reicht bei dieser Konfiguration sicher das Rack mit 9 Steckplätzen und die 4A-Stromversorgung. Wenn später erweitert werden soll, vielleicht gleich auf die 10A-Variante gehen. Diese hat auch Platz für zwei Pufferbatterien.
 
Hallo
Es wird auf keine Fall was erweitert. Das gibt das Bauwerk schon nicht her. Laut Plan sind 10 Eingänge belegt! :)

Es wird eine USV Anlage für die 24V verwendet, die kann ich doch auch auf die Karte bzw. CPU einspeisen oder?? Wie bei der 300er. Und nicht die 24V über den Rückwandbus nehmen, oder?
 
Das Netzteil auf dem Baugruppenträger brauchst du in jedem Fall.
Die USV-Anlage ändert da auch nichts grundsätzliches daran.

Hier werden 5V und 24V für die Elektronik sämtlicher Baugruppen erzeugt.

P.S. Ich will auch mal so einen Kunden, bei dem Geld offensichtlich überhaupt keine Rolle spielt :sm23:

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jepp!

Das ganze kann man auch mit nen Logo lösen, hab ich ja auch noch vorgeschlagen, aber er will unbedingt eine 400er. Versteh ich auch nicht!

Ich brauch also unbedingt ein PS Modul am Eingang. Aber hier geh ich doch mit 230V drauf, oder? Die S7 soll aber an der 24Volt USV-Anlage liegen!
 
Genau!

Das PS modul stellt dann die 5 und 24 Volt für die CPU und erweiterungsbaugruppen über den Rückwandbus zur verfügung.

Gruß
Timo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Netzteil stellt geregelte 24V und 5V für den
Baugruppenträger bereit.
(Der Eingangsspannungsbereich geht beim DC-Netzteil von 19,2 - 72 V DC)

Zusätzlich sind im Netzteil noch die optionalen Pufferbatterie(en) montiert.

Mfg
Manuel
 
Ach, das klappt ganz bestimmt ganz gut.
Nur wird sich die CPU bei der zu erwartenden Programmgröße ja ziemlich
langweilen:ROFLMAO:
Wenn die Pufferung über die Batterie ausreicht und das gesamte Projekt nicht auf die CPU muss, dann kannst du dir alle zusätzlichen Speicher (RAM oder
Flash) eigentlich sparen.
 
Hat der Kunde den irgendwelche Gründe genannt warum er unbedingt ne 400er und keine 300er oder auch logo haben will??


Hat man ja schon mal das die irgendwann mal irgendwass gelesen haben,
und dann mit halbwissen weiterarbeiten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat der Kunde den irgendwelche Gründe genannt warum er unbedingt ne 400er und keine 300er oder auch logo haben will??


Hat man ja schon mal das die irgendwann mal irgendwass gelesen haben,
und dann mit halbwissen weiterarbeiten.
Naja vielleicht soll das ganze einheitlich sein, wenn z.B. im ganzen Betrieb nur 400er eingesetzt werden, ist das ja durchaus möglich.
 
d.h. ich komm hier mit meinen 24 Volt von der USV-Anlage an! Das PS Modul wandlet in 5V?!


Hallo Basti,

außerdem nimmt es die Pufferbatterien auf.

Noch was:
Bei extrem kleinen Programmen und damit verbundenen sehr niedrigen Zykluszeiten kann es bei den
400er Baugruppen schonmal sporadisch zur QVZ - Fehlern kommen.
(Da gibts einige A&D FAQs zu)

In dem Falle hilft es, in der HW-Konfig die minimale Zykluszeit etwas höher einzustellen.


CU

Jürgen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zykluszeitbremse

Hallo,
alternativ kannst du auch selbst eine Zykluszeitbremse über eine Schleife programmieren.
mfg
Mitchih
 