Hallo alle miteinander!!

Habe folgendes Problem: An einer S7-200 befinden sich zurzeit vier Positioniermodule EM 253 und als fünftes Erweiterungsmodul ein EM 277. Mit dieser Konfiguration habe ich in Unregelmäßigen Abständen eine Störung und das EM 277 hat "CPU Fault".

Jetzt habe ich ein EM 253 weniger angeschlossen und bis jetzt noch keinen Fehler gehabt.

Meine Frage ist also ob jemand schon einmal so ein Problem hatte und jemand weiß wie viele Erweiterungsmodule an einer S7-200 angeschlossen werden können.

Hier die Konfiguration:
S7-200 CPU 226 (DC/DC)
4 * EM 253
1 * EM 277
Software: MicroWin 5.4
 
die dokumentation sagt:

Max.Anzahl zugelassene intelligente Module: 7 Module

allerdings!!!

Sie müssen die Leistungsbilanz berechnen, um zu ermitteln, wieviel Leistung (bzw. Strom) die S7-200 CPU für Ihre Konfiguration liefern kann. Wird die
Leistungsbilanz der CPU überschritten, können Sie evtl. nicht die maximal zulässige Anzahl Module anschließen.

4 x EM 253 á 190mA/2,5W -> 760mA/10W
1 x EM 277 á 150mA/2,5W -> 150mA/2,5W
macht 910mA/12,5W
CPU 226 verfügbar: 1000mA/11W(6ES7 216-2AD23-0XB0) bzw. 17W(6ES7 216-2BD23-0XB0)

ich geh mal davon aus, du hast die mit 11W?!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja stimmt, ich benutze eine (216-2AD23-0XB0).

Werde jetzt eine (216-2BD22-0XB) ausprobieren und bin gespannt ob es jetzt funktioniert.
 
Gestern ist die neue S7-200 angekommen. Bis jetzt sieht es so aus als ob alles funktionieren würde. Ich melde mich wieder sobald ich die Anlage im Dauertest laufen gelassen habe.

Ich bedanke mich nochmals für die schnelle Hilfe.
 