Probleme bei Erweiterung S5-135U/155U mit S5-183U

antares24

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine SIMATIC S5-135U/155U mit einer 928A CPU, 288 digitale Eingängen (9x 6ES5 420-4UA11) und 256 digitale Ausgängen (8x 6ES5 441-4UA11), die bald alle belegt sind.
Deswegen möchte ich das Zentralgerät um ein Erweiterungsgerät S5-183U erweitern (zentraler Aufbau).
Hierzu habe ich in das ZG die Anschaltung IM301 (6ES5 301-3AB13) und in das EG die Anschaltung IM310 (6ES5 310-3AB11) in den entsprechenden Steckplatz (jeweils ganz rechts) eingebaut.
Beide IMs sind mit einem Kabel (ca. 1.5m / 6ES5 721-0BB60) verbunden (IM301 oberer Anschluß, IM310 untere Anschluß).
Auf die anderen freien Anschlüsse der IMs habe ich jeweils Abschlußstecker angebracht (jeweils vom Typ 6ES5760-0AB11).
Es sollte eigentlich funktionieren, aber die SPS geht nicht auf RUN, sondern bleibt auf STOP (+LED BASP).
Außerdem leuchtet am IM301 die untere rote LED (dezentraler Anschluß).
Laut dem Handbuch über die Anschaltungen sollte hier zwar ein Abschlußstecker vom Typ 6ES5760-0AA11 aufgesteckt werden, aber im Systemhandbuch steht, daß beide Abschlußstecker gleich belegt sind. Kann dies jemand bestätigen, oder, falls nicht, mir bitte die Belegung des Abschlußsteckers vom Typ 6ES5760-0AA11 zukommen lassen ?
Außerdem hat man die Möglichkeit, auf der IM301 diverse Brücken zu verbinden bzw. zu lösen um verschieden Betriebsarten einzustellen.
Leider ist das Systemhandbuch hierzu nicht sehr aussagekräftig. Es befindet sich momentan aber alles wie im Auslieferzustand.
Mit dem Satz im Handbuch "Für die Adreßeinstellung auf den erweiterten Peripheriebereich (Q-Bereich) müssen Sie die Brücke 8-9 auf Platz 7 einlegen" kann ich wenig anfangen. (Brücke ist aber eingelegt).
Trotzdem läßt sich die SPS mit der eingesteckten IM301 nicht starten. Woran kann das liegen ?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Thomas
 
Hallo Thomas,

Sorry, aber ich kann dir nur in aller Kürze Antworten:

A. In den entsprechenden Handbüchern findest du alle benötigte Informationen.

B. Ich glaube nicht, dass die 928A den Q-Bereich kann, siehe Handbuch 928A.
Dann Brücke entfernen!

C. Wenn der Adressbereich der CPU voll ist und Q-Bereich nicht verfügbar (siehe B.),
dann hilft dir auch die IM nichts, da nicht adressierbar...

D. Abschlußstecker müssen aufgesteckt sein, die Handbücher sollten sich diesbezüglich
nicht widersprechen... :confused:

E. Wenn CPU nicht startet, lies mal den U-Stack aus!

CU

Jürgen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jürgen,

vielen Dank für Deine Antwort.
Ich muß gestehen, daß ich leider kein großer SPS-Experte bin, nur die einfachsten Dinge behersche und immer froh bin, wenn alles klappt.
Zu A: Ich habe schon in vielen Handbüchern gesucht, aber eben nicht die entsprechenden Infos erhalten.
Zu B: Was ist denn die Q- bzw P-Peripherie ? Ich habe aber die Anschaltung IM301 auch schon ohne diese Brücke betrieben, jedoch ebenfalls ohne Erfolg.
Zu C: Woran erkenne ich, daß der Adressbereich der CPU voll ist. Sind die Byteadressen damit gemeint ? Wenn ja, dann ist der Bereich noch nicht ausgeschöpft.
Zu D: Daß die Abschlußstecker drauf müssen ist mir klar, die Frage ist nur, ob die Stecker trotz der unterschiedlichen Typenbezeichnungen gleich konfiguriert sind. Laut Systemhandbuch ja (es gibt hier keinen Widerspruch in den Handbüchern).
Zu E: Der U-Stack sagt mir lediglich "Prozessor in Stop"

Meine Vermutung ist, daß es deswegen nicht funktioniert, weil die rote LED für den dezentralen Anschluß leuchtet. Die Frage ist nur, warum ?

Vielen Dank,
Thomas
 
Wie war das noch mal ???

Hallo,

IBN-Service schrieb:
Ich glaube nicht, dass die 928A den Q-Bereich kann,

Doch die kann das, siehe Handbuch. Der Q-Bereich wird aber bei den paar DE/DA's dieser Anlage noch nicht benötigt.
Aber nur mal so aus der Erinnerung, muss die IM 310 nicht auf Steckplatz 3 im EG183 stecken ? Ich glaube, der Fragesteller wirft hier zentraler und dezentraler Anschluß durcheinander. Dementsprechend gibt es Abschlußstecker, und je nach Kopplungsart (weiss jetzt nicht mehr genau welche), war u.U. auch ein Abschlußstecker nicht notwendig (b.z.w. sogar verboten, weil sonst Baugruppen zerstört werden konnten).
Hier gilt dann mal wieder "RTFM", ich werde das aber nicht tun:rolleyes:

Gruß

Question_mark
 
Hallo,



Doch die kann das, siehe Handbuch. Der Q-Bereich wird aber bei den paar DE/DA's dieser Anlage noch nicht benötigt.
...

Ich lese dabei aber:

Ich habe eine SIMATIC S5-135U/155U mit einer 928A CPU, 288 digitale Eingängen (9x 6ES5 420-4UA11) und 256 digitale Ausgängen (8x 6ES5 441-4UA11), die bald alle belegt sind.
Deswegen möchte ich das Zentralgerät um ein Erweiterungsgerät S5-183U erweitern (zentraler Aufbau).


??

Wo habe ich da was falsch verstanden ?
 
Nicht immer

Hallo,

IBN-Service schrieb:
sind für die IM nicht die rechten 2-3 Steckplätze reserviert ?

Jein, das ist abhänging von zentral/dezentral, vom EG-Typ und auch von den IM-Baugruppen. Da hier z.Zt. auch noch zentral/dezentral durcheinandergewürfelt wird, werde ich nicht in die Handbücher gucken oder mein Gedächtnis damit quälen und überlasse das dem TE.

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Watt denn nu ???

Hallo,

IBN-Service schrieb:
warum wird z. Zt. zentral/dezentral durcheinandergewürfelt?

Nur deshalb :

antares24 schrieb:
um ein Erweiterungsgerät S5-183U erweitern (zentraler Aufbau).

Im gleichen Fred dann :

antares24" schrieb:
Außerdem leuchtet am IM301 die untere rote LED (dezentraler Anschluß).

Ja watt denn nu ???

Und die aufgeführten Abschlußstecker sind unterschiedlich belegt, egal was im Handbuch steht.

Gruß

Question_mark
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Jürgen, hallo Question_mark,
vielen Dank für Eure zahlreichen Beiträge.
Zentralen und dezentralen Anschluß habe ich nicht durcheinander gebracht, da beim IM301 der obere Stecker für den zentralen Anschluß und der untere Stecker für den dezentralen Anschluß vorgesehen ist (siehe Handbuch).
Und auf den (dezentralen) Anschluß muß ein anderer Abschlußstecker, als auf den (zentralen) Anschluß.
Zumindest was die Steckertypenbezeichnung betrifft sind es unterschiedliche Stecker, laut Handbuch jedoch identisch belegt.
Bis auf einen (den ganz rechten) Steckplatz ist mein ZG belegt. Jürgen hat recht, die rechten 3 Steckplätze sind für IMs, aber auch für DEs und DAs.
QM hatte ebenfalls Recht, daß der IM301 auf Steckplatz 3 der 183U stecken muß (das IM312 sollte ganz rechts hin). Ich habe dies geändert, es funktioniert aber trotzdem nicht.
Wenn ich z.B. den Abschlußstecker am IM310 in der 183U abziehe, geht die rote LED für den zentralen Anschluß am IM301 an.
Die Frage ist, warum leuchtet dauernd die rote LED für den dezentralen Anschluß vom IM301 ? Anschlußstecker falsch ? IM301 falsch konfiguriert ? IM301 defekt ?
Oder übersehe ich irgendwas ?

Ich habe ein Screenshot der U-Stack Informationen angehängt.

Viele Grüße,
Thomas
 

Anhänge

  • Screenshot.jpg
    Screenshot.jpg
    133,2 KB · Aufrufe: 16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ustack wenig aussagekräftig

Hallo,
also der Ustack ist ja wenig aussagekräftig, da gefällt mir step5 besser, aber egal.

Habe ich das richtig verstanden?? Du hast außer der IM keine Karte im EG? CP oder Di/Do???

Bin mir nicht 100% sicher aber ich meine das mind.1 Karte gesteckt sein muss.

Habe mal 1 Anlage zurückgebaut. Nachdem ich die Karte entfernt hatte ging die CPU in Stop, obwohl auf die Ausgänge nicht zugegriffen wurde.

daher habe ich dann das EG einfach dringelassen :) War am einfachsten.

Vielleicht ist das eine Möglichkeit
 
Hallo mitchih,

ja, außer der IM waren keine weiteren Karten im EG.
Ich habe nun eine Eingangskarte codiert, eingebaut und verkabelt.
Aber es hat trotzdem nicht funktioniert.
Hast Du vielleicht einen Abschlußstecker vom Typ 6ES5760-0AA11, kannst ihn mal aufschrauben und mir die Pinbelegung sagen ?

Viele Grüße,
Thomas
 
U-Stack

Hallo,

mitchih schrieb:
also der Ustack ist ja wenig aussagekräftig,

Wenn ich mir den von antares24 geposteten U-Stack von Win-SPS mal ansehe, hat das Ding eine Aussagekraft wie ein Statement von Politikern aus dem Saarland (Lafontaine ist das Stichwort). Vielleicht sollte antares24 mal den U-Stack mit STEP5 auslesen, da ist der Informationsgehalt doch etwas höher ...

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mitchih,

ja, außer der IM waren keine weiteren Karten im EG.
Ich habe nun eine Eingangskarte codiert, eingebaut und verkabelt.
Aber es hat trotzdem nicht funktioniert.
Hast Du vielleicht einen Abschlußstecker vom Typ 6ES5760-0AA11, kannst ihn mal aufschrauben und mir die Pinbelegung sagen ?

Viele Grüße,
Thomas

Hallo Thomas,
leider ist die IM in einer Anlage verbaut die 365 Tage im Jahr in Betrieb ist und nicht ausgeschaltet werden kann. Daher kann ich dir nicht genau sagen wie die Steckebelegung ist
Gruss
mitchih
 
Hallo QM,

Deine letztes Statement ist genauso hilfreich, wie Du mein U-Stack gefunden hast.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es machen, aber es hat halt offensichtlich nicht jeder die Möglichkeiten wie Du und Deine Erfahrung !
Trotzdem danke für Deine Unterstützung bei der Behebung des Problems.

Viele Grüße,
Thomas
 