Hallo,
die 95er gibt/gab es auch mit integrierter Profibus-Schnittstelle.
So etwas aufzutreiben wäre wohl die schönste Lösung.
Sonst, da die WinLC kein AS511 spricht, müsste man für den PC mit
der WinLC ein VB-Progrämmchen schreiben, welches mit der
95er und mit der WinLC kommuniziert und praktisch die Daten
hin- und herschiebt.
Nachteil: Das AS511-Protokoll muss, sofern nicht vorhanden,
als Treiber bechafft werden.
Das gibt es bei verschiedenen Anbietern:
1. Siemens (Prodave)
2. Process-Informatik
3. Träger
4. MHJ
5. Deltalogic (AGLink)
Auch wenn nachher wieder ein paar WERBUNG schreien,
hier der Link zu AGLink:
http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm
Mit OPC geht das natürlich auch, ist dann aber eher so wie mit den Kanonen und den Spatzen ...
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Beste Grüße Gerhard Bäurle