Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Ausgabewert am fb41

  1. #1
    Registriert seit
    20.09.2007
    Beiträge
    36
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nabend zusammen! Bin mal wieder mit dem fb 41 zu Gange!
    Mein Problem ist, das ich am Ausgang LMN, sofort nach einschalten, mit PCLSim ,immer den gleichen Wert habe, wie mein Sollwert an SP_INT.
    Dem Regler ist völlig egal , welchen Istwert ich ihm vorgebe.
    Jemand ne Idee?
    Gruß Stephan
    Zitieren Zitieren Ausgabewert am fb41  

  2. #2
    Registriert seit
    20.08.2003
    Beiträge
    275
    Danke
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Hallo, weis der Regler auch wo der Istwert herkommt PV_PER oder PV_IN?
    Du musst den Regler erst noch einstellen --> PID Control parametrieren...
    Gruß
    Rayk

  3. #3
    Registriert seit
    20.09.2007
    Beiträge
    36
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe in der Konfiguration auf intern gestellt, da ich den Istwert an PV IN geschrieben habe. Sollte doch richtig sein, oder?
    Der Istwert kommt von einem PT100.

  4. #4
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo stephan282,



    Beim PT100 muss man bei der Scalierung aufpassen.
    An PV_In muss eine Realwert dran, der die echte Temperatur anzeigt.
    Am PV_Per der Peripheriewert, dann aber zusätzlich noch die Scalierung.

    Auch wenn der Baustein es unterstützt, nehme ich lieber Scale und Unscale.

    PS: Bin unterwegs, spätestens am Samstag schaue ich mir das Projekt an.

Ähnliche Themen

  1. kühlen mit FB41
    Von roman79 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 11:24
  2. Fb41 com_rst
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 19:53
  3. Drehzahlregelung mit FB41
    Von SteveBarcode im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 13:06
  4. defekter Messfühler, SPS-Ausgabewert:237,....
    Von Jimbooh im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.01.2008, 09:04
  5. Hysterese am Fb41
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 20:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •