Nabend zusammen! Bin mal wieder mit dem fb 41 zu Gange!
Mein Problem ist, das ich am Ausgang LMN, sofort nach einschalten, mit PCLSim ,immer den gleichen Wert habe, wie mein Sollwert an SP_INT.
Dem Regler ist völlig egal , welchen Istwert ich ihm vorgebe.
Jemand ne Idee?
Gruß Stephan
 
Hallo, weis der Regler auch wo der Istwert herkommt PV_PER oder PV_IN?
Du musst den Regler erst noch einstellen --> PID Control parametrieren...
Gruß
Rayk
 
Hallo stephan282,



Beim PT100 muss man bei der Scalierung aufpassen.
An PV_In muss eine Realwert dran, der die echte Temperatur anzeigt.
Am PV_Per der Peripheriewert, dann aber zusätzlich noch die Scalierung.

Auch wenn der Baustein es unterstützt, nehme ich lieber Scale und Unscale.

PS: Bin unterwegs, spätestens am Samstag schaue ich mir das Projekt an.
 