Kopplung PC - S7 über Ethernet

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tach,

teste gerade ne Schnittstelle zwischen PC ( OPC-Server mit CP 1613 ) und ner S7-400 mit nem CP443.

Die Geschwindigkeit ist aber nicht so berauschend. Mache es schon mit ner Send/Receive Verbindung und ich komme auf 240Byte pro 250ms. Hab es noch nicht probiert mehr Daten zu übertragen. Ich glaub es geht bis 8k oder ??

Hat da einer ne Idee / Erfahrung ?? 5k in einer Sekunde sollten ses chon sein .... Werde Montag mal weiter probieren ... jetzt ist Wochenende :)

Gruss Christian
 
Hallo wildewuzz,
Mache es schon mit ner Send/Receive Verbindung
Warum datt dann, S/R nehme ich nur bei S5 über Ethernet. Mach das ganze erst mal als S7-Verbindung.
es geht bis 8k oder ??
Nein, sogar bis 64k bei BSEND und BRECV (aber nicht in 250ms :lol: ).
Also erst mal auf S7-Verbindung umstellen, wenn Du dann noch Probleme hast dann poste nochmal in diesem Thread.
Gruss
Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Prima, hast recht. Mache es jetzt mit sfb12/13 ... geht ja fast wie die Feuerwehr .. Danke erstmal ... falls ich noch Probs, werd ich mich melden

:wink:

thx christian
 
Zurück
Oben