S7-317T und Erweiterungsrack

Eine 317T kannst du nicht zentral erweitern wie die anderen 300'er CPUs.
Geht nur dezentral, d.h. die 1. Schnittstelle auf DP-Protokoll stellen und z.B. ET200M(IM153-2) dranhängen (ist von den Baugruppen dann ja wie zentral).

Gruß
Watchdog
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aaarghhh, ja logisch :ROFLMAO:
Die Idee hatte ich nu eben garnicht, manchmal ist man vor Verzweiflung aber auch sowas von vernagelt :rolleyes:

Danke für den Tip... Dafür geb ich irgendwann mal (Vielleicht auf einem Usertreffen) ein Bier aus ...
 