    Welche Baugruppen muss man nehmen, um die 317T um eine Zeile zu erweitern ???
    Nach meiner HW-Konfig gibt das garnix ??? Oder bin ich einfach nur auf einem Auge blöd ???
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt



    Zitieren Zitieren S7-317T und Erweiterungsrack  

  2. #2
    Registriert seit
    21.12.2006
    Beiträge
    61
    Danke
    2
    Erhielt 18 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Eine 317T kannst du nicht zentral erweitern wie die anderen 300'er CPUs.
    Geht nur dezentral, d.h. die 1. Schnittstelle auf DP-Protokoll stellen und z.B. ET200M(IM153-2) dranhängen (ist von den Baugruppen dann ja wie zentral).

    Gruß
    Watchdog

  3. #3
    Avatar von Lazarus™
    Lazarus™ ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.07.2004
    Beiträge
    414
    Danke
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Aaarghhh, ja logisch
    Die Idee hatte ich nu eben garnicht, manchmal ist man vor Verzweiflung aber auch sowas von vernagelt

    Danke für den Tip... Dafür geb ich irgendwann mal (Vielleicht auf einem Usertreffen) ein Bier aus ...
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt




Ähnliche Themen

  1. CPU 317T Welche Technologiefunkt. integr.
    Von Martin L. im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 16:18
  2. 317t + Cu320
    Von Lazarus™ im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 20:51
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 20:40
  4. Taktsynchron mit TP177b,317t-2dp
    Von harald2 im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 13:37
  5. Hydraulik (Pressenähnlich) via 317T ?
    Von nekron im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 09:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •