hallo zusammen,
ich bin über folgende Anweisung gestolpert und hätte gern eure Hilfe...
der Operand ist mir völlig unklar.

"UN L 9.4"

Diese Anweisung erfolgte im Zusammenhang mit der Bearbeitung eines über PROFIBUS-PA angeschlossenen Meßumformers.
vielen Dank..
 
Das ist ein Bit aus den Lokaldaten. Wenn du im FB/FC auf Temp gehst, findest du neben den Namen in der Deklaration auch die Adresse in den Lokaldaten. Darauf bezieht sich das. Das machen einige Programmierer, wenn ein Wort in den Lokaldaten steht, sie aber ein Bit daraus nutzen wollen. Auch Siemens nutzt "freie" Lokaldaten bei der Darstellug von KOP und FUP. Dann hat man auch solche Aufrufe in den Programmen, findet aber in den Lokaldaten keine zugehörigen Variablen.
 