    was für Teilnehmer hast du an den Leitungsenden? Sind die immer versort?
    Schau mal beim Felser http://www.profibus.felser.ch/ unter Busabschluß.
    mfG. Jo

  2. #12
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.07.2005
    Beiträge
    454
    Danke
    22
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    die Teilnehmer an den Enden sind immer versorgt.
    Ich werde morgen noch mal den Bustester ranhängen, vorher aber sämtliche Busstecker neu (persönlich) anschließen. Vielleicht komme ich ja so weiter.
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley

  3. #13
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.07.2005
    Beiträge
    454
    Danke
    22
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    also nachdem die Profibusverkabelung komplett neu angeschlossen wurde (alle Stecker), läuft auch der Bus mit 1.5Mbit einwandfrei!
    Kaum macht man alles richtig, klappts...

    Danke an alle
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley

  4. #14
    Registriert seit
    19.09.2006
    Beiträge
    60
    Danke
    10
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Erinnert mich doch glatt an eine Inbetriebnahme mitte diesen Jahres,

    Ich, nach dem ich 8 von 12 DP Steckern (FastConect) neu geklemmt hatte, frage den Elektriker: "Du kann es sein das du ne Rot Grün schwäche hast."
    Elektriker: "Ja"

    Wer ist eigentlich auf diese Wahnwitzige Idee gekommen Profibus Rot Grün zu machen???

    Ja weis ist OT, aber passt hier grad und passiert mir unheimlich oft.

    Aber schön zu hören daß du das hinbekommen hast

Ähnliche Themen

  1. Steuerung mit Profibus als auch mit Profinet
    Von Servernexus im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 12:55
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 15:10
  3. Profibus und Master
    Von vita-2002 im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 10:42
  4. Profibus Diagnosestecker jetzt auch in 45°
    Von Christoph Mohr im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.09.2006, 17:37
  5. Master <-> Master Kommunikation über Profibus
    Von joker76 im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 14:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •