Hallo Zusammen,
ich habe meinen Not-Aus-Button auf den Eingang E1.0 eingeschlatet.
Ist es Richtig:
E1.0:=1 heißt dass der Not-Aus-Button (Roter Button) nicht gedrückt ist (Anlage in ordnung)
E1.0:=0 heißt dass der Not-Aus-Button gedrückt ist???
oder ist es vom Not-Aus-Button abhängig?
Gruß johni
 
Ein 1-Signal zu gebrauchen, wenn der Not-Aus ok ist, also so wie du das willst ist nicht verkehrt.
Obwohl man es auch andersherum programmieren kann, das macht der SPS nichts aus.
Ich hatte schon Kunden, die wollte es so und welche wollten es anderherum, wegen Drahtbruch.
Ich gehe aber mal davon aus, das du deine Not-Aus Funktion nicht nur über die SPS realisierst sondern auch noch hardwaremässig eingebunden hast.
Das ist viel wichtiger, als dein Signal zur SPS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Not-Aus-Button auf den Eingang E1.0 eingeschlatet.
Ist es Richtig:
E1.0:=1 heißt dass der Not-Aus-Button (Roter Button) nicht gedrückt ist (Anlage in ordnung)
E1.0:=0 heißt dass der Not-Aus-Button gedrückt ist???
oder ist es vom Not-Aus-Button abhängig?
Gruß johni

Ich gehe mal davon aus, dass du nur den Hilfskontakt auf die SPS geklemmt hast. Wenn das dann ein Schließer ist, dann ist dein Signal an der SPS: "Not Aus Taster Pult betätigt" bei einem Öffner halt OK oder unbetätigt.

pt
 
Ich gehe aber mal davon aus, das du deine Not-Aus Funktion nicht nur über die SPS realisierst sondern auch noch hardwaremässig eingebunden hast.


was meinst du mit hardwaremässig? meinst du im schlatschrank??Ich bin halt Informatiker und kenne mich nicht viel aus mit der Hardware:ROFLMAO:
MFG

johni
 
NOT-Aus sollte immer "drahtbruchsicher" ausgeführt werden
D.h.
Signal 1 - Anlage OK
Signal 0 - Not-Aus (wobei die Steuerung nicht unterscheiden kann ob Not-Aus gedrückt oder ein Defekt im Kabel zum Notausschalter)

In den meisten Anlagen ist der Not-Aus-Kreis hardwaremäßig verarbeitet,
(Sicherheitsrelay PILZ o.ä.) oder es gibt spezielle Sicherheits-SPS.
Da gibt es auch Vorschriften, die ich jetzt nicht im Kopf habe.

Nur als Signalisierung (Als zweiter Kontakt) für die SPS ist es eigendlich egal ob als Öffner oder als Schließer ausgeführt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
üblicherweise muss in D ein Notaus über ein Sicherheitsrelais geführt werden, und die haben meist einen Öffner als Meldekontakt d.h. wenn 0 dann Anlage in Ordnung.

Kleiner Tip nimm den Stromlaufplan und schau nach
 
@Johnij:
Falls die erstmals von marlob und plc_tippser aufgestellten Vermutungen bezüglich deiner Ausführung der Not-Aus-Kette deiner Anlage zutreffend sein sollten (ich hoffe, es ist nicht so), dann solltest du dich zunächst von einem kompetenten Elektriker diesbezüglich beraten lassen.
Ein Not-Aus ist KEIN Bedien-Element. Er dient zum Abschalten der Anlage in einem Notfall über alle ggf. anders lautenden Befehle der Steuerung hinweg. Hierbei handelt es sich um eine Schutz-Funktion, bei der normalerweise in erster Linie deine Aktoren von der Versorgung (Strom oder Druckluft oder beidem) getrennt werden.
Üblicherweise wird die mit Hilfe von Sicherheitsrelais (wie schon genannt) und ggf. zusätzlichen Schützen realisiert.
Selbstverständlich ist es kein Problem die Hilfskontakte des/der Not-Aus-Schalter oder des Not-Aus-Relais auf die Steuerung zu bringen um deren Zustand auswertenb zu können ...

Gruß
LL
 
Es sei denn, man verwendet eine F-CPU mit den entsprechenden E- und A-Karten. Rückmeldungen von den einzelnen NA-Tastern sind auch üblich um feststellen zu können, welcher NA-Taster betätigt wurde (zur Anzeige auf der VISU).

Gruß
BUR
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn du wirklich Informatiker bist, der Zitat "Nicht viel Ahnung von Hardware hat",
und keinen kennt der die Hardware (insbesondere die Sicherheitstechnik) plant (und sich auskennt).

Weiterhin, sobald es sich nicht nur um einen Not-Aus für ein Fischer-Technik Modell handelt,
sondert um eine echte Anlage mit echten Gefährdungen, wo echte Menschen zu schaden kommen können,
dann lass um Himmels Willen in deinem und deren Interesse die Finger davon.

Mfg
Manuel
 
Iso 13850

Wie schon gesagt, als Meldung kannst du das Ding programmieren wie du es willst, bzw. wie es verdrahtet ist. Das ist aber nur eine Melung und keine Sicherheitsfkt.

Ein Not-HAlt muss nach ISO13850 (Sicherheit von Maschinen - Not-Halt)ausgelegt werden.

dp
 
Jop,

Daher unterscheide ich persönlich zwischen NOT-AUS, also mit allem, speziell 'Energie weg' UND zweiter Aktion, nach dem Resetten des NOT- AUS, um den Antrieb wieder zum Laufen zu bringen; und den Not- Aus, also den Knopf, die Lampe, die Signalisierung, kurz: das Beiwerk...

Greetz, Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn du wirklich Informatiker bist, der Zitat "Nicht viel Ahnung von Hardware hat",
und keinen kennt der die Hardware (insbesondere die Sicherheitstechnik) plant (und sich auskennt).


Mfg
Manuel

Bei mir geht es nur darum, Meldungen auszugeben(TP170B). Mehr nicht


MFG

johni
 
Dann hast du dich etwas unglücklich ausgedrückt,
wenn es nur eine reine Rückmeldung ist,
dann hast du wie hier auch schon genannt,
die Möglichkeit zu Schließer oder Öffner,
das dürfte bei allen Bedienelemente Herstellern frei zusammenstellbar sein.

Mfg
Manuel
 