    Wie programmiert man in STEP7 am elegantesten einen bedingten Datentransfer.

    sinngemaess:

    U M 100.0
    L W#16#000F
    T DB1.DBW 20

    U M 100.1
    L W#16#00F0
    T DB1.DBW20

    ...
    Wo nichts ist,
    da kann nichts sein.
    Zitieren Zitieren STEP7, bedingter Datentransfer  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Versuche es mal mit dem Sprungbefehl SPB oder SPBN (je nachdem was du willst) direkt nach U M100.0

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.227
    Danke
    534
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von arcis Beitrag anzeigen
    Wie programmiert man in STEP7 am elegantesten einen bedingten Datentransfer.

    sinngemaess:

    U M 100.0
    L W#16#000F
    T DB1.DBW 20

    U M 100.1
    L W#16#00F0
    T DB1.DBW20

    ...
    Ich weite marlobs Hilfestellung mal aus

    Code:
    U M 100.0
    SPBN NEX1
    
    L  W#16#000F
    T DB1.DBW 20
    SPA ENDE
    
    NEX1: U M 100.1
    SPBN NEX2
    
    L W#16#00F0
    T DB1.DBW20
    SPA ENDE
    
    NEX2: ....
    ...
    
    ENDE: NOP0
    L und T wird unabhängig vom VKE ausgeführt, daher sind die Sprünge nötig.
    Geändert von Ralle (14.11.2007 um 23:14 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    arcis ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.12.2005
    Beiträge
    127
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Ueber diese VKE unabhaengigen Lade- und Transferbefehle aergere ich mich schon lange. Warum gibt es keine VKE abhaengigen Transfer Befehle? Gibt es dafuer einen besonderen Grund?

    Habe auch schon mit FC's und FB's rumgemacht. Aber gefallen tut mir das alles nicht so richtig.
    Wo nichts ist,
    da kann nichts sein.
    Zitieren Zitieren +  

  5. #5
    Registriert seit
    01.10.2007
    Ort
    Waiblingen
    Beiträge
    3.317
    Danke
    767
    Erhielt 536 Danke für 419 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @arcis:
    mir geht es bei der 200er genau andersherum. Warum ist die Banane krum? Wär sie grade, kann man auch "Warum" fragen...

    Ist halt eine Siemenseigenheit. So viele Prozessoren, so viele Dialekte

Ähnliche Themen

  1. Bedingter Aufruf eines FBs
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.09.2009, 13:47
  2. Bedingter Bildwechsel
    Von manas im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 11:48
  3. Datentransfer HMI -SPS
    Von Phil im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 16:56
  4. Bedingter Bausteinaufruf
    Von hannes im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 09:02
  5. bedingter Bausteinaufruf
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 15:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •