    Hallo ans Forum,
    könntet ihr gerade einmal über die Übersicht schauen ob ich dass mit den Bits so richtig zusammengepussselt habe? Zwischen der S5 und der S7 wird eine FDL Verbindung aufgebaut.
    Dankeschön
    gruss Simon

    Dass mit dem Bild aus EXCEL einfügen hat nicht geklappt. Also ab in eine Datei.
    S5MWMW0MW17654321076543210DB/DW1514131211109876543210S77654321076543210DW0DW1
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von chrismon (19.11.2007 um 12:22 Uhr) Grund: EXCEL Import nicht geglükt
    Zitieren Zitieren Bitzuordnung zwischen S5 und S7  

  2. #2
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von chrismon Beitrag anzeigen
    Hallo ans Forum,
    könntet ihr gerade einmal über die Übersicht schauen ob ich dass mit den Bits so richtig zusammengepussselt habe? Zwischen der S5 und der S7 wird eine FDL Verbindung aufgebaut.
    Dankeschön
    gruss Simon

    Dass mit dem Bild aus EXCEL einfügen hat nicht geklappt. Also ab in eine Datei.
    S5MWMW0MW17654321076543210DB/DW1514131211109876543210S77654321076543210DW0DW1
    Hallo Simon,

    dein Bild "Bitzuordnung.BMP" hat einige Fehler:

    Es muss heissen "MB0, MB1" (ein Wort hat 16 Bit und 2 Byte).

    Bei S5 heisst es nicht DW0, DW1, sonder DL (Datum links) und DR (Datum rechts).

    Ansonsten stimmts

    CU

    Jürgen

    .

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  3. #3
    chrismon ist gerade online Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2007
    Beiträge
    24
    Danke
    2
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo Jürgen,
    danke für die Antwort.
    Nun kann ich dann mit der grossen Schippe die Daten von S5 nach S7 (oder umgekehrt) schauffeln.

    Ich hab mein Bild noch etwas angepasst. Hoffe es ist nun "richtiger", funktioniert hätte es ja vorher anscheinend auch schon.

    Bis denne
    Gruss Simon
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    stimmt immer noch nicht ganz

    mw's in s5 und s7 sind byteorientiert (8bit).
    auch dw's sind in der s7 byteorientiert.

    also ist mw0 absolut identisch mit dw0 (vom aufbau her) in der s7.

    der grosse unterschied ist halt, dass in s5 die dw's wortorientiert (16bit) sind

    also musst du unten in deine grafik schreiben
    dbb0 --- dbb1
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #5
    Registriert seit
    28.10.2005
    Ort
    Ottweiler, Saar
    Beiträge
    940
    Danke
    259
    Erhielt 124 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    S5 MW0 besteht aus MB0 und MB1, oder irre ich hier?

  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    klar

    wenn ich also in einer s7
    l mw 0
    t dbw 0
    steht mb0 im dbb0 und mb1 im dbb1
    dw1 besteht hier dann aus mb1 und irgendwas(rechtes byte)

    in der s5
    l mw 0
    t dw 0
    steht mb0 im dl0 und mb1 im dr0
    dw1 bleibt völlig unberührt da die dws in s5 ja eine 16 bit struktur haben.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #7
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Beitrag

    Hallo,

    Zitat Zitat von Volker
    mw's in s5 und s7 sind byteorientiert (8bit).
    Ich werd zum Fragezeichen
    Bis heute war ich der Meinung dass MWs wortorientiert sind ..

    Zitat Zitat von argv_user
    S5 MW0 besteht aus MB0 und MB1, oder irre ich hier?
    Du irrst Dich nicht ...

    Gruß

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren ???  

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:

    argv_user (20.11.2007)

  9. #8
    Registriert seit
    20.11.2006
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    225
    Danke
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat:
    Zitat von Volker
    mw's in s5 und s7 sind byteorientiert (8bit).

    Ich werd zum Fragezeichen
    Bis heute war ich der Meinung dass MWs wortorientiert sind ..
    Ich denke was gemeint war ist folgendes:

    Wenn MW0 abgerufen wird ist davon MB0 und MB1 betroffen.
    Bei MW1 ist entsprechend MB1 und MB2 betroffen.

    Zum Vergleich S5 Datenbausteine. Hier sind DW0 und DW1 nicht verkoppelt.

  10. #9
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    ja so meinte ich das.
    war vieleicht ein wenig blöd erklärt.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  11. #10
    chrismon ist gerade online Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2007
    Beiträge
    24
    Danke
    2
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    die Wahrheit bei Siemens ist anscheinend geheimer als gedacht

    Also hier nochmal das Überarbeitete Bild mit allen Infos die Ihr mir gegeben habt.

    Gruss Simon
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Zusammenfassung aller Antworten  

Ähnliche Themen

  1. ISO Transportverbindung zwischen S5 und S7
    Von Lothar65 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:04
  2. Kommunikation zwischen 2 CPU 315
    Von alfi2 im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 20:52
  3. Kommunikation zwischen S5 und S7
    Von Msyou im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 09:47
  4. Datentransfer zwischen PC und S7
    Von jholzer im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 17:07
  5. TCP-IP zwischen S7-300er CPU ?
    Von Unregistrierter gast im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 10:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •