    Ich möchte gern einen FB in dem ich Timer benutze aus der VISU die Zeit vorgeben. Wie kann ich das machen udn welchen Datentyp muss ich wählen?

    in der Simulation zeigt er mir den wert schon Dezimal an. Wie kann ich es aber machen ads ich den vorgabe wert aus der visu hole?

    schonmal danke, ist ja bestimmt keine grosse sache für euch
    _____________________________________________
    Wer die F1 Taste kontrolliert ist ein König !!
    Zitieren Zitieren Timer eingabe über VISU  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von duMMbatz Beitrag anzeigen
    ...
    schonmal danke, ist ja bestimmt keine grosse sache für euch

    Die Aufgabe schreit gerade zu nach der Suchfunktion!
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. #3
    duMMbatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2007
    Beiträge
    128
    Danke
    16
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    hab ich doch schon, hab nix passendes gefunden, sonst hätte ich es hier nicht gepostet
    _____________________________________________
    Wer die F1 Taste kontrolliert ist ein König !!
    Zitieren Zitieren hmm  

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    OK, fangen wir mal an,
    welcher Timer?
    T oder SFB?
    Welche Visu?
    Welche Datentypen unterstützt die Visu? (Timer und Time?)
    Kann die Visu die lineare Skalierung?

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. #5
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Der FB kann Multiinstanz fähig mit einem TON(SFB4)/TOF(SFB5) aufgebaut werden.
    Die Zeitvorgabe ist im Format TIME (->Doppelwort wo die Zeit in ms steht).
    Das können die Meisten Visus.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  6. #6
    duMMbatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2007
    Beiträge
    128
    Danke
    16
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ic glaub ads reicht schon,

    hab es in der simu also word und da wird es dezimal ausgeben nun muss ciha uis der visu einen db beschreiben udn das an den FB legen, denk ich mal udn das als Dword oder word , geh es mal testen

    bis denn
    _____________________________________________
    Wer die F1 Taste kontrolliert ist ein König !!
    Zitieren Zitieren oki thx  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 23:34
  2. BCD-Eingabe und 7-Segment Anzeige für Codesys Visu
    Von Beginner09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 14:33
  3. Sicherheitskonzept bei einer Visu über Internet
    Von Roli im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 11:05
  4. VB.Net Visu auf Vipa SPS über Libnodave
    Von Turbman im Forum HMI
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 17:36
  5. Eingabe über numerisches Display
    Von samson im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 09:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •