Keine Online-Verbindung möglich

sascha-nrw

Level-1
Beiträge
93
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmal,

nachdem ich nun mit dem Primary Setup Tool der CPU315-2 PN/DP eine IP zuweisen konnte habe ich nun folgendes Problem:

Die CPU kann ich anpingen.

Allerdings kann ich unter Siemens SIMATIC STEP 7 keine Verbindung zur CPU aufbauen. Das heisst: Den Online-Modus kann ich sehen.
Mir bleibt aber keine Möglichkeit, das S7 Programm in die CPU zu laden.

Wenn ich mir Einstellungen im Online-Modus ansehen möchte kommt immer folgender Fehler: "Es konnte keine Online Verbindung hergestellt werden".

Woran kann dieser Fehler liegen?
 
Sicher dass alles übereinstimmt?
du musst die richtige Subnetmaske eingeben und die muss übereinstmmen mit der des pc und der cpu.
dasselbe mit der ipadresse schau mal bei dem link wo ich eben geschickt habe da steht alles detairt erklärt.

mfg roos :D
 
Folgende Fehlermeldung erhalte ich immer wieder:

"Online: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Verbindungspartner meldet sich nicht."

Komisch ist auch, dass ich mir mal den Baugruppenzustand einzeigen lassen kann und mal nicht. Als wenn es eine "wakelige" Verbindung gibt.
 
Hallo,
es ist eine Neuanlage die in unserm Betrieb aufgebaut werden soll.
Das Problem: Bin absoluter Angänger und habe noch nie eine Siemens S7 programmiert. Der "Grundkurs-Lehrgang" kommt erst im Januar....

Vermute schon das die CPU kaputt ist. =?!?!?
 
benutzt du ein normales crossover kabel oder das grüne Profinet kabel von Siemens?
hatte das auch mal so änlich da funktionierten die GANZ NEUEN Kabel von Siemens nicht, wenns für übungszwecke als azubi iss dann schmeiß den grünen scheiss raus und benutz normale Crossover Kabel (WICHTIG: Nur Crossover kabel benutzen wegen point to point verbindung).


mfg roos
 
finde raus ob cpu kaputt in dem du eine profibus verbindung aufbaust denn die daten laufen alle auf einem Busfeld zusammen egal ob profibus oder net. wenn du mit profibus alles hinbekommst dann sollte die cpu ganz sein.

mfg
 
DEINE HILFE WAR ERFOLGREICH !!!


Habe herausgefunden, dass man im Projekt unter HW-Konfiguartion der CPU auch die IP zuweisen muss. Sonst wird keine Verbindung aufgebaut.

Zum Glück steht diese jetzt.
Nun kann ich weiter ausprobieren und nehme mir dazu deine empfohlenen Schulungsunterlagen zur Hand.

Vielen Dank !!!!
:) :) :)
 