Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18

Thema: S7 3152DP verbinden mit S5 95U

  1. #11
    Registriert seit
    18.07.2009
    Beiträge
    32
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    kann mir jemand sagen, wo ich aktuell die GSD-Datei finde?

    SIEM800c.gsd

    Vielen Dank im Voraus

  2. #12
    Registriert seit
    18.07.2009
    Beiträge
    32
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    habs gefunden.

  3. #13
    Registriert seit
    30.08.2016
    Ort
    Hünfeld
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Hat jemand hier eine GSD Datei für eine S5-95U mit SINEC L2-DP Schnittstelle (Bestellnummer 6ES5 095-8ME02)?
    Kann leider auf der Support Seite vom Siemens keine finden.

    Grüße heller92

  4. #14
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    9.526
    Danke
    807
    Erhielt 2.801 Danke für 2.262 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    die 6ES5 095-8ME02 kann nicht DP-Slave sondern nur DP-Master. Vermutlich gibt es deshalb gar keine GSD-Datei. Wozu brauchst Du die GSD-Datei bzw. was hast Du vor?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. #15
    Registriert seit
    30.08.2016
    Ort
    Hünfeld
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Okaaay....
    Also ich möchte eine Kommunikation zwischen einer S7 315-2DP (315-2AH14-0ABA0) und der oben beschriebenen S5-95U aufbauen.
    Hab mich anhand der Anleitung in diesem Beitrag versucht, doch leider hänge ich momentan bei der Konfiguration vom dem DB1 in der S5. Sobald ich den DB1 , mit den Änderungen der TLN usw. , einspiele geht meine CPU auf Stop.
    Hast du damit Erfahrungen Harald? Bzw. jemand anderes?

    LG heller92

  6. #16
    Registriert seit
    30.08.2016
    Ort
    Hünfeld
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hätte jetzt noch eine andere CPU rausgesucht: S5 95U Bestlllnummer:6ES5 095-8MB02.
    Ist diese DP-Slave fähig?

  7. #17
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    Niederlande
    Beiträge
    627
    Danke
    19
    Erhielt 128 Danke für 122 Beiträge

    Standard

    Die GSD file ist fur ein 6ES 095-8MD01 ,
    95U_DP_Slave.JPG

    Ich denke das nur die 8MD type fur ein slave eingesets konte wurde, Aber waarum noch mit die alte 95er arbeiten, warum keine normale DP slave ( ET200M ,ET200S u.z.w. =) oder een 6ES7 151-7 SPS (= Et200S DP CPU, diese CPU ist ein DP slave ) wenn dass auch ohne master muste arbeiten fur die 95U einsetsen

    gruss Joop

  8. #18
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.401
    Danke
    351
    Erhielt 761 Danke für 610 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die -8MB02 Variante hat ein "Sinec-L2" Schnittstelle, ohne "DP".
    Kann also leider nur Profibus FDL.

    Bin auch der Meinung das es macht kein Sinn mehr zeit mit ein alten S5-95U zu verschwenden.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Biete CPU 3152DP
    Von Lebenslang im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 21:12
  2. Möglichkeit(Hardware) von Siemens 3152DP auf Ethernet
    Von Lars123 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 11:39
  3. S7 3152DP + E/A was ist das Wert?
    Von Lars123 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 16:12
  4. Kopplung Profibus 3152DP mit IM308
    Von bonny_und_clyde im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 09:27
  5. ET200U an 3152DP - nach Zeit Busfehler
    Von s7chic im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 23:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •