Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16

Thema: Problem beim Umwandlen von Werten

  1. #11
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hier die AWL Quelle (ist in FUP darstellbar):

    Code:
    FUNCTION "Ansteuerung Micromaster" : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    
    
    VAR_TEMP
      myWord : WORD ;   
      myDINT : DINT ;   
      myReal : REAL ;   
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Frequenz erhöhen/senken
    
          U     "Frequenz um 1Hz erhöhen"; 
          ZV    Z      1; 
          U     "Frequenz um 1Hz senken"; 
          ZR    Z      1; 
          NOP   0; 
          NOP   0; 
          NOP   0; 
          L     Z      1; 
          T     #myWord; 
          NOP   0; 
          NOP   0; 
    NETWORK
    TITLE =
    
          L     #myWord; 
          T     #myDINT; 
          NOP   0; 
    NETWORK
    TITLE =
    
          L     #myDINT; 
          DTR   ; 
          T     #myReal; 
          NOP   0; 
    NETWORK
    TITLE =Frequenzsollwert einstellen 
    
          U     E    100.0; 
          =     L     10.0; 
          BLD   103; 
          CALL "Read Analog Value 466-1" (
               IN                       := #myReal,
               HI_LIM                   := 5.000000e+001,
               LO_LIM                   := 0.000000e+000,
               BIPOLAR                  := L     10.0,
               RET_VAL                  := MW    50,
               OUT                      := PAW   288);
          NOP   0; 
    END_FUNCTION
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  2. #12
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    was ist so schlecht am Vorschlag von Godi,
    mach es zu Fuss.

    Ohne Kommentar, nur zum nachdenken,
    es sollte noch z.B Up und Down verriegelt werden usw.
    Exemplarisch mit Merkern , sollte angepasst werden.

    Denk einfach mal über den Ansatz nach.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  3. #13
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Ich stell auch mal einen Screenshot rein.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: gif QD.gif (5,7 KB, 29x aufgerufen)
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:

    jabba (26.11.2007)

  5. #14
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Ich denke jetzt sollten genug Lösungen vorhanden sein.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:

    zotos (26.11.2007)

  7. #15
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    Niederlande
    Beiträge
    673
    Danke
    22
    Erhielt 143 Danke für 135 Beiträge

    Standard

    netzwerk 3 mussen so schreiben

    Code:
    L     MW    20
          BTI   
          ITD   
          DTR   
          T     MD    22
          NOP   0
    Die IN von FC106 frage ein REAL.

    Gruss,

    Joop

  8. #16
    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    69
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke schön für die vielen Antworten, hat wunderbar funktioniert

Ähnliche Themen

  1. Fehler beim addieren von Real-Werten
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 15:31
  2. Problem bei Rechnen mit "REAL" Werten
    Von SPS n00b im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 10:21
  3. S7 Problem beim E/A beschriften
    Von Gabriel im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 19:20
  4. Problem beim laden S7
    Von amour im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 21:28
  5. Problem beim Verfahren mit FM 354
    Von Kastele im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 17:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •