hallo leute ich habe anlagen, die jetzt ohne CP im betrieb sind und muss jetzt nachträglich für die Kommunikation pro station(108) ein CP einbauen, die Frage ist alle plätze im Rack sind schon besetzt ausser beider letzt spare, kann mann ein CP am ende einen Rack einbauen oder muss es unbeding neben der CPU bzw. IM- module sein????
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
warum ich mir diese dringend-dinger nur immer wieder reinziehe :???:

ALSO ... gehst du in deine HW Konfig, suchst im Katalog den entsprechenden CP343 und guckst mal welche steckplätze alle grün werden :eek:

...der übersichthalber ist aber neben der cpu oder eben am ende schon am schönsten...

[edit]da war wieder einer schneller *grummel* nur weil ich mit dem screenshot solange rumgedaddelt hab :-([/edit]
 