  1. #11
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von perez Beitrag anzeigen
    angenommen, ich habe ein aktuellen Wert von 5V.
    Diesen setze ich in die Formel ein:

    y=-5/27648*155+185=184,97 ?
    Du musst folgendermaßen rechnen:

    Code:
     0 V =     0
     
     5 V = 13824
     
    10 V = 27648
     
     
    Für X = 5 V = 13824 gilt also:
     
     
            X
    Y = - ----- * 155 Liter + 185 Liter 
          27648
     
          13824
    Y = - ----- * 155 Liter + 185 Liter 
          27648
     
    Y = 107,5 Liter
    Gruß Kai

  2. #12
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Und hier noch mal der Programmcode in STEP 7:

    Code:
              X
      Y = - ----- * 155 Liter + 185 Liter 
            27648
    Code:
          L     PEW  288              // 0 bis 10 V entspricht 0 bis 27648 Ganzzahl
          ITD   
          DTR   
          L     2.764800e+004
          /R    
          L     -1.550000e+002
          *R    
          L     1.850000e+002
          +R    
          T     MD    10              // normierter Wert 30 bis 185 Gleitpunktzahl
    Gruß Kai

  3. #13
    Registriert seit
    03.11.2007
    Ort
    noch RLP, demnächst wohl SL
    Beiträge
    206
    Danke
    20
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    was passiert denn, wenn du oberen und unteren Grenzwert mit einander tauschst?

  4. #14
    perez ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.11.2007
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von jabba Beitrag anzeigen
    Nimm den FC105 und gut ist
    Hi_Lim ist dann 30.0
    Lo_Lim ist 185.0

    Habe fertig
    Hi jabba,

    so in etwa habe ich es auch gehabt, nur
    Hi_Lim = 0
    Lo_Lim = 155

  5. #15
    perez ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.11.2007
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Kai Beitrag anzeigen
    Du musst folgendermaßen rechnen:

    Code:
     0 V =     0
     
     5 V = 13824
     
    10 V = 27648
     
     
    Für X = 5 V = 13824 gilt also:
     
     
            X
    Y = - ----- * 155 Liter + 185 Liter 
          27648
     
          13824
    Y = - ----- * 155 Liter + 185 Liter 
          27648
     
    Y = 107,5 Liter
    Gruß Kai
    Danke Kai,
    selbstverständlich kommt hier das Equivalänt rein und nicht die 5V
    Da war ich einfach nicht ganz bei der Sache.

  6. #16
    perez ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.11.2007
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Dabbes vorm Herrn Beitrag anzeigen
    was passiert denn, wenn du oberen und unteren Grenzwert mit einander tauschst?
    Wenn du damit meinst, was passiert, wenn

    Hi_Lim = 155
    Lo_Lim = 0

    So bekomme ich spiegelverkehrte Werte, wie auch das Signal, das mir die volle Spannung bei einem leeren Behälter liefert.

  7. #17
    Registriert seit
    03.11.2007
    Ort
    noch RLP, demnächst wohl SL
    Beiträge
    206
    Danke
    20
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    nein, ich meinte, wenn du auf lo_lim die 155 und auf hi_lim die 0 setzt.....

Ähnliche Themen

  1. Analoges Endgerät ansteuern
    Von Angel.of.Dawn im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 09:00
  2. Analoges Problem
    Von Andreas68 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 23:33
  3. Logo Analoges Ausgangsmodul
    Von chrisl im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 19:22
  4. Analoges Messen mit dem PC
    Von der_iwan im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 08:57
  5. Analoges Signal 5-15 Hz
    Von AxelU im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 17:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •