Hallo zusammen,

wir haben eine gößere Mischanlage im Einsatz die von einer S7-400 gesteuert und von einem OP37 visualisiert wird.
Dessen Ablauf soll jetzt aufgrund einer Erweiterung geändert werden.

Die Programmänderungen hierfür sind eigentlich soweit abgeschlossen, leider kann ich diese noch nicht vor Ort testen, da diese Änderungen erst nach Umbau der Anlage "brauchbar" sind.

Darum hierzu meine Frage:
Wie handhabt Ihr das, wenn Ihr Programmänderungen nicht direkt vor Ort testen könnt, um diese auf Richtigkeit des Ablaufs zu prüfen? :confused:

Vielleicht habt ihr nen guten Tipp bzw. Vorgehensweisen Fehler schon vorab ausfindig zu machen..! ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum einen brauchst du eine geeignete Simulationsumgebung, z.B. PLCSim, zum anderen mußt du wissen, wie die Anlage "tickt". Also Funktionsbeschreibung der alten Anlage heraus holen.
Ich programmiere mir dann das Verhalten der Feldkomponenten und deren Physik in Bausteinen nach und ruf dies im OB1 gesammelt auf, bevor das eigentlich Programm aufgerufen wird - das ist natürlich mit Aufwand verbunden, aber es lohnt sich normalerweise schon.
Danach testest du systematisch gegen deine Funktionsbeschreibung.

Oder, wenn genug Geld da ist, kannst du dich auch mit dem Tool Simit beschäftigen.

Auf jeden Fall, bevor die Änderungen gemacht werden, nochmal einen Online-Offine Vergleich durchführen, nicht dass du auf etwas falschem aufsetzt.
 
Wenn ihr genug Geld zur Verfügung habt, dann testet mit WinMOD
Da testen wir unsere Anlagen auch mit, und man kann komplette Anlagen schon im Vorfeld durchtesten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie umfassend sind denn die änderungen? :confused:

Die Änderungen sind schon sehr umfassend.
Wie gesagt es handelt sich um eine Mischanlage für 2 Verfahren, es kommt nun ein Drittes dazu.
Der Ablauf ist ähnlich, kann aber nicht 1 zu 1 übernommen werden, da dieses Dritte Verfahren auch Komponenten von den andern 2 beinhaltet.

Kenne das PLCSim noch nicht. Glaub aber das ich es bei uns auf nen Rechner schon mal gesehen habe.
Vielleicht arbeite ich mich mal ein und probiers anhand unserer Anlage mal aus.

Ansonsten... Danke bis jetzt für die Tipps :p
 