Umrichter an SPS anbinden

Eddy001

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen?!
Und zwar suche ich nach einer Möglichkeit einen Frequenzumrichter (Simoreg 6RA70) mit einer SPS S7 400 zu verbinden, um Fehlermeldungen vom Umrichter an unser Visualisierungssystem (WinCC) weiter zu leiten. Die Fehlermeldung soll dann, wie am OP vom Umrichter, als Textmeldung ausgegeben werden. Hat da jemand eine Idee ...?
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Simoreg ist aber kein Frequenzumrichter, sondern ein Antriebssatz für Gleichstrommotore.
Wie wärs mit einer Erweiterungskarte und darauf einer Profibusbaugruppe?

Eigentlich ist mit dem Simoreg genausovie möglich, wie mit nem Masterdrive, ist auch die selbe Profibusbaugruppe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich kenne den antrieb nicht.

aber grundsätzlich ist es so, das der vermutlich auch über ein ppo 'parametriert' wird.

d.h. die grundsätzlich ansteuerung ist wie bei einem fu (mm4xx) oder sonstigem drive.
guck dir mal das prog mm4_std von meiner hp an. da wirst du mit sicherheit einiges an 'aha' finden.
 
Vielen Dank für eure Antworten. Hab mir gerade dein Programm runtergezogen und werd mal reingucken. Mit der Parametrierung über ppo hast du recht. Laut Handbuch ist es so möglich. Funtkionsweise dieser "Parametrierungsart" guck ich mir auch nochmal an.
 