331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA

Hallo zusammen,

kann ich mit dieser Karte auch Strom im Bereich 0-20mA bzw 4-20mA messen?

Wie muss ich dann an der Seite das Kötzchen stellen? A B C oder D ?
Ja kann man. Klötzchen muss auf C oder D. Je nachdem ob 2DMU oder 4DMU

Das kann man auch selber rausfinden, indem man die Karte in der HW konfiguriert und dann die Objekteigenschaften einstellt ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja geht. Du musst in der Hardwarekonfig unter Eigenschaften Strom und den Bereich einstellen. Je nach dem was für Geber angeschlossen sind richtet sich die Stellung.

Guenni

Edit: Marlob war schneller
 
ich steh grad aufm schlauch ... meines wissens nach gibt es keine 6ES7331-7KF01-0AB0 ... meine baugruppendaten-dpf kennt nur die 7KF00 und die 7KF02 und die version von 2/2007 auch nur noch 7KF02 ... :confused:
vielleicht kann ja mal einer einen link zu den baugruppendaten, aus denen er sein wissen zieht posten

edit: im HW-konfig gefunden, aber nicht auf der support-seite vom großen S *grummel*
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück