Thread: Probleme mit Analogeingabekarten (S7 400, Pt 100)

  1. #1
    Join Date
    06.10.2004
    Posts
    288
    Danke
    25
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo !

    SPS S7, 400 CPU 414-3DP, Analogkarten: 6ES7 431-7QH00-0AB0, unter Hardware wurden folgende Parameter eingestellt: Meßart RTD-3L, Meßbereich Pt 100 Kl. Störfreq. 50 Hz Glättung keine.
    Ich habe folgende Probleme mit meinen 3 Analogeinganskarten: bei Temperaturmessung in Trockenraum sind bei verschiedenen Eingängen Abweichungen bis 2,6 Grad aufgetreten.
    Hat jemand Erfahrung in diesem Bereich ?

    Ich bedanke mich für schnelle Hilfe
    Reply With Quote Reply With Quote Probleme mit Analogeingabekarten (S7 400, Pt 100)  

  2. #2
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Default

    Hallo,
    mir fällt als erstes die Genauigkeit der Karten und der PT100 ein.

    Beispiel:
    Meßbereich 0 .. 1000°C Genauigkeit +/- 0,5% => +/- 5°C

    Bei diesem Beispiel bist Du mit 2,6 °C innerhalb der Toleranz.

    Bei der Verdrahtung ist dadauf zu achten, das der Querschnitt von jedem Leiter identisch ist. In der Regel legt man zum PT100 4 adrige Leitung. Die 4 Ader darf nicht aufgelegt werden, weil sonst die Ermittlung des Leitungswiderstandes fehlerhaft arbeitet.
    Gruß
    Heinz

  3. #3
    Taddy is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    06.10.2004
    Posts
    288
    Danke
    25
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge

    Default

    Halo Heinz
    Ich bedanke mich für deine Hilfe. Entschuldige die Pause.

  4. #4
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bitte Gern geschehen,
    hier soll jeder jedem helfen.

    Es wäre sehr schon, wenn Du auch die Lösung postet, wenn sie nicht aus dem Forum kommt.

    Siehe Artiekl von Markus http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1210
    Gruß
    Heinz

Similar Threads

  1. Step 7 S7-400 : Probleme mit Profint
    By Kieler in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 25.02.2020, 15:03
  2. TIA Probleme mit Rezepturverwaltung KTP 400 Basic
    By emilio20 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 13.04.2016, 07:54
  3. Replies: 2
    Last Post: 25.06.2015, 15:48
  4. Replies: 3
    Last Post: 26.01.2008, 08:42
  5. Probleme mit S5-100 / CPU103
    By INST in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 08.04.2004, 16:46

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •