ich hätte gerne von jemanden aus der Praxis einen Bericht über den Einsatz von Einwahlrouter mit int. 56k Modem/ISDN (z.Bsp. von Deltalogic, oder anderen) zur Wartung der SPS und HMI Geräte an einem Ethernetnetz. Sind die Geräte zu eimpfehlen oder besser auf die MPI Schnittstelle und zusätzlich ein MPI-Netz aufbauen und mit einem TS-Adapter.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen
 
Das hängt natürlich alles sehr stark vom Einzelfall ab. Angewendet wird das System in der Praxis recht häufig, hat aber wie eigentlich Alles Vor- und Nachteile.

Soo... soviel mal allgemein.

Die Ferneinwahl auf einem solchen Router kennen die Meißten ja noch sehr gut aus den vergangenen Internetzeiten, als der Zugang noch per Analog- oder ISDN-Einwahl erfolgte. Das System ist hier das Gleiche - man wählt sich mit einer normalen DFÜ Verbindung und Modem auf dem Router ein und kann anschließend über TCP/IP auf das dahinter liegende Netzwerk mit den angeschlossenen Geräten zugreifen.
Mit dem NetLink-PRO funktioniert das besser als ich anfangs erwartet habe :) und vom NetLink-PRO aus ist dann auch der Zugriff auf die HMI Geräte möglich. Doch vorsicht - der Projekt Download mit ProTool (PRO) kann problematisch sein. Siemens schreibt hier einen "konstanten Datenstrom" mit "einer bestimmten Geschwindigkeit" vor. Genauer ist es leider nicht spezifiziert.

Über GSM funktioniert es in der Praxis nicht (zu langsam), über Analog und ISDN Netz funktioniert es nicht immer. Bei ISDN noch am zuverlässigsten, weil hier immer die volle Bandbreite zur Verfügung steht.

Hier schreibt Siemens zu dem Thema etwas. Es geht zwar um Fernwartung per GSM, die grundlegenden Informationen lassen sich aber auch auf andere Fernwartungen übertragen.

Bei weiteren Fragen, Wünschen oder konkreter Auswahl von Produkten stehe ich gerne auch telefonisch zur Verfügung 07171-916 112

Bernhard Götz
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... oder besser auf die MPI Schnittstelle und zusätzlich ein MPI-Netz aufbauen und mit einem TS-Adapter.

Hallo,

einen zusätzlichen MPI-Bus nur für die Fernwartung
aufzubauen macht m. E. keinen Sinn.

Mit einem MPI/Profibus-Umsetzer wie dem Netlink
(in Verbindung mit einem Einwahlrouter) oder einem
MDH6xx von MB Connectline hast Du eine stabilere
und flexiblere Lösung.
 