"falsche" Ausgänge gesetzt wenn Spannung an CPU kurz "flackert" ? (S7-300)

Hallo,

kann es sein daß wenn die Versorgungsspannung der Station mehrmals kurz "flackert" das Programm während dessen nicht mehr korrekt verarbeitet wird bzw. ungewollte Ausgänge - wenn auch nur kurzzeitig - gesetzt werden ?

Oder gibt es sonst irgend eine Erklärung für ein falsches Schalten eines Ausgangs in einer S7-300 ? - ausser daß der Programmierer Bockmist gebaut hat natürlich...
 
Hi,
hat vor kurzem folgenden Fall:
Netzteil defekt Spannung geht bei Belastung auf 15V runter also nicht immer!
Dadurch gehen einige Eingänge auf 0-Signal = Ungewolltes Verhalten der Anlage.

HDD
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das könnte eventuell sein...
edit: genauer gesagt war Stromausfall und die USV hatte ein paar "Durchhänger"

Für so was ist doch normalerweise der OB81 zuständig, oder?

Wie könnte man den denn sinnvoll einbinden um so was zu vermeiden?

Wenn der natürlich erst kommt nach dem Eingänge schon weg waren hat es natürlich auch keinen Sinn...
 