Problem: Anschluss einer S7-222 (E-Vers. 2) über ELV Schnittstellenwandler RS-232 - RS-485/RS-422 W2-4
(http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=11581)
an PC Com1.
Verwendete Software: MS Win2000, S7 micro/win
kabellage: selbst gelötet.

Problem: CPU nicht erkannt.
Fragen:
1. Wie richte ich die Schnittstelle unter micro/win ein? (MPI, PPI ...?)
2. Protokoll? 1-2 Startbits, 8 ? Datenbits, 1-2 Stoppbits ?????

Weitere Tipps?

besten Dank
 
Ich würde folgende Einstellung verwenden:
PPI
9600 Baud, Gerade Parität, 8 Datenbits, 1 Stoppbit
Paßt natürlich nur, wenn die CPU auch mit Standardwerten konfiguriert ist.
 
Hallo
die ELV Schnittstellenconverter von denen mal welche besas waren allesamt nicht geeignet.
Was zumindest zwei Gründe hatte:
Erstens fehlte im 'Normalmodus' die Echounterdrückung
zweitens: Wurde die Richtungserkennung per Jumper etc. zugeschaltet verschluckte die 'Datenrichtungsumschaltung' dann jeweils ein Zeichen (siehe Betriebsanleitung 'Dummybyte'). Das macht einen Verbindungsaufbau unmöglich!
Der dritte Punkt warum man die ELV Wandler eigentlich nur in die Tonne verklappen konnte war das diese auch kein Paritätsbit (also 11-Bit 'Bytes') durchleiten können. Es ging bei mir damit nichteinmal in freier Kommikation bei Parität Daten zu übertragen.
Guss