Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Powermodule an der ET200s

  1. #1
    Registriert seit
    14.12.2007
    Ort
    Langenenslingen
    Beiträge
    64
    Danke
    8
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Wann benötige ich ein Powermodul an einer ET200s?

    Ich hatte mit dem ET200 Konfigurator von Siemens eine Profibusstation zusammengestellt. Sie besteht aus einem Koppler, einem Powermodul. einem F-Digitaleingangsmodul, einem F-4DI/3DO Ausgangsmodul und ein paar HF-Eingansmodulen und Ausgangsmodulen. Der Konfigurator hat da nicht mehr gemeckert.

    Auf der Siemens Homepage habe ich jetzt aber ein Beispiel gesehen, bei dem die F-Komponenten ihr eigenes Powermodul haben.

    Kann mir das jemand erklären. Das scheint mir bei Wago oder Beckhoff etwas unkomplizierter zu sein!
    Zitieren Zitieren Powermodule an der ET200s  

  2. #2
    Registriert seit
    24.09.2003
    Beiträge
    122
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    das hat weniger mit dem Fabrikat zu tun sondern,
    das ist abhängig von der erforderlichen Sicherheitkategorie. Bei Kat.4
    ist das Mischen von F-Modulen und 'normalen' Modulen innerhalb einer
    Potentialgruppe nicht erlaubt.
    Bei Kat.3 oder kleiner kann man mit einem Powermodul arbeiten, solange
    I<Imax und das Potentential für die Ausgänge vor Notaus liegen darf.

    [Siemens]
    Warnung!
    Bitte beachten Sie, dass für AK6/SIL3/Kat.4 die Mischung
    von F-DI-/F-DO-Modulen und Standard-DI-/DO-/FM-Modulen
    innerhalb einer Potenzialgruppe nicht erlaubt ist.
    Für AK4/SIL2/Kat.3 ist die Mischung von F-DI-/F-DO-Modulen
    und Standard-DI-/DO-/ FM-Modulen innerhalb
    einer Potenzialgruppe zugelassen.

    Nachzulesen hier: http://support.automation.siemens.co...ew/de/12490437

    mfg.
    Rolf

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RolfB für den nützlichen Beitrag:

    wiede (26.12.2007)

Ähnliche Themen

  1. Et200s
    Von knabi im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 09:23
  2. ET200S bei Not Aus
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 12:20
  3. Et200s st / hf / fo / hs
    Von Hary252 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:56
  4. Et200s
    Von Programmieranfänger im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 21:38
  5. Et200s
    Von ralfm im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 11:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •