Hallo!

Wann benötige ich ein Powermodul an einer ET200s?

Ich hatte mit dem ET200 Konfigurator von Siemens eine Profibusstation zusammengestellt. Sie besteht aus einem Koppler, einem Powermodul. einem F-Digitaleingangsmodul, einem F-4DI/3DO Ausgangsmodul und ein paar HF-Eingansmodulen und Ausgangsmodulen. Der Konfigurator hat da nicht mehr gemeckert.

Auf der Siemens Homepage habe ich jetzt aber ein Beispiel gesehen, bei dem die F-Komponenten ihr eigenes Powermodul haben.

Kann mir das jemand erklären. Das scheint mir bei Wago oder Beckhoff etwas unkomplizierter zu sein!
 
Hallo,
das hat weniger mit dem Fabrikat zu tun sondern,
das ist abhängig von der erforderlichen Sicherheitkategorie. Bei Kat.4
ist das Mischen von F-Modulen und 'normalen' Modulen innerhalb einer
Potentialgruppe nicht erlaubt.
Bei Kat.3 oder kleiner kann man mit einem Powermodul arbeiten, solange
I<Imax und das Potentential für die Ausgänge vor Notaus liegen darf.

[Siemens]
Warnung!
Bitte beachten Sie, dass für AK6/SIL3/Kat.4 die Mischung
von F-DI-/F-DO-Modulen und Standard-DI-/DO-/FM-Modulen
innerhalb einer Potenzialgruppe nicht erlaubt ist.
Für AK4/SIL2/Kat.3 ist die Mischung von F-DI-/F-DO-Modulen
und Standard-DI-/DO-/ FM-Modulen innerhalb
einer Potenzialgruppe zugelassen.


Nachzulesen hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/12490437

mfg.
Rolf
 