    Hallo,

    kann mir jemand helfen? Ichwürde gerne den Parmeterkanal im Profibus verstehen und auch nutzen. Leider verstehe ich die Beispielprogramme von SEW oder Siemens zu diesem Thema nicht.

    Macht von Euch jemand die Geräteparametrierung via Bus?

    Mir würde es fast reichen, wenn ich ein paar Parameter wie z.B. die Zwischenkreisspannung auslesen könnte.

    Danke und guten Rutsch

    buffi4711
    Zitieren Zitieren Hilfe beim Paramterkanal für Freuenzumrichter z.B. SEW  

  2. #2
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von buffi4711 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    kann mir jemand helfen? Ichwürde gerne den Parmeterkanal im Profibus verstehen und auch nutzen. Leider verstehe ich die Beispielprogramme von SEW oder Siemens zu diesem Thema nicht.

    Macht von Euch jemand die Geräteparametrierung via Bus?

    Mir würde es fast reichen, wenn ich ein paar Parameter wie z.B. die Zwischenkreisspannung auslesen könnte.

    Danke und guten Rutsch

    buffi4711

    Hallo buffi,

    du hast PM.


    CU

    Jürgen


    .

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  3. #3
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    @IBN:
    Wenn du deine Antwort im Forum veröffentlichst, haben alle was davon!
    Denn:
    Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!


    Gruß
    Timo

  4. #4
    Registriert seit
    20.11.2006
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    225
    Danke
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Lesen und Schreiben von Parameter in Umrichter ist mit Hilfe des SFC14/15 möglich.
    1. Wort: Parameter + Auftrag
    2. Wort: Index
    3. Wort: Parameterwert (high-word)
    4. Wort: Parameterwert (low-word)

    Am Umrichter muss der richtige PPO-Typ eingestellt sein. z.B PPO5

    Der Auftrag muss solange wiederholt werden, bis die Antwort zuurückgegeben wurde.

    Anbei meine Standartbausteine für dieses Problem.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

Ähnliche Themen

  1. Hilfe beim Programmieren (CAN-Bus)
    Von Dennis27 im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 11:14
  2. Hilfe beim programmieren
    Von Shierasse im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 07:46
  3. Hilfe beim programmieren einer S7 224
    Von Andyzrx im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 15:03
  4. Hilfe beim Start mit SPS
    Von solojo im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 17:21
  5. Brauche Hilfe beim FiFo
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 10:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •