Hallo!

Ich habe eine CPU315 mit CP34-1 und eine CPU315-2 PN/DP.

Beide CPU's hängen über Ethernet-Schnittstelle am Switch.
Jetzt möchte ich einen Merkerbyte von einer CPU in DB von anderen CPU schieben, und andersum genauso.

Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es bei der 315-2 PN/DP nicht mit FC5/6.

Wie mache ich es dann? Welche Bausteine muss ich bei der 315 mit CP343-1 einsetzen zum Senden/Empfangen und welche bei 315-2 PN/DP?

bis dann,
Nico
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort!

Habe gerade den gleichen Artikel gelesen, bzw. Beispielprogramm angeschaut...
Muss das immer so kompliziert sein? :???: Bei CP343-1 geht es so, bei PN/DP wieder anders...
 
Hallo,

die von Hoyt verlinkte Siemensseite beschreibt die offene TCP-Kommunikation mittels T-Bausteinen. Diese wird zwar funktionieren ist aber wenn du nur Siemenssteuerungen im Einsatz hast relativ kompliziert und zeitaufwendig.

Kommunikation zwischen PN-CPU und CP343 geht auch mittels S7-Kommunikation über PUT und GET (Ich glaub FB14, 15). Die Verbindung wird hier einseitig mittels Net-Pro konfiguriert (ich würd hier die PN-CPU nehmen - bei der CPU mit CP brauchst du dann gar nichts weiter konfigurieren).

Man muss allerdings aufpassen, dass man bei den PN-CPU´s nicht die Bausteine aus dem "CP" Ordner verwendet, die heissen zwar genauso - funktionieren aber nicht.

Siehe hierzu diesen Link

Mfg

uncle_tom
 