Hallo

Ich könnte bissel Hilfe bei der Auswahl einer CPU 300er gebrauchen.
Zur Zeit befindet sich in einer Anlage (von 1999) eine CPU312 IFM.

CPU312 IFM 6ES7 312-5AC01-0AB0
02
Arbeitsspeicher 6KB; 0,6ms/kAW; DI10/DO6 integriert;
MPI-Anschluß; einzeiliger Aufbau bis 8 Baugruppen
Original Program 5838B
Merker: 128 Byte

Das Problem ist, dass das neue Programm zu groß wird und auch die Merker sind relativ wenig.

Eine ....

CPU312 C 6ES7 312-5BD01-0AB0
Arbeitsspeicher 16KB; 0,2ms/kAW; DI10/DO6 integriert; 2 Impulsausgänge (2,5kHz); 2-kanalig zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (10kHz); MPI-Anschluß; einzeiliger Aufbau bis 8 Baugruppen; Firmware V2.0; auch als SIPLUS-Baugruppe mit der Bestellnummer 6AG1 312-5BD01-2AB0 erhältlich
Merker: 128 Byte

würde mir reichen, aber auch da ist die Merkeranzahl gering.

Eine CPU313C is nu sicher schon um einiges teuerer und ich benötige da nicht alle zusätzlichen Ein-/Ausgänge.

AUF
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeid0=1 0805774&caller=view&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg =WW&objid=10805161&treeLang=de
finde ich leider keine Preise und auch die Technischen daten öffnen sich bei mir icht komplett :(

WAS wäre den wohl die sinnvollste Entscheidung??
 
Du sollst ein neues Programm erstellen? Dann schreibe doch deine Informationen nicht in Merker, sondern in Datenbausteine.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde schon zur 312C tendieren, und wenn du es wirklich schaffst 128 Merkerbytes zu verdröseln,
in so einem, doch relativ kleinen Programm, dann würde ich mir an deiner Stelle ohnehin ernste Sorgen über den Programmierstil machen.

Wofür gibts schließlich Datenbausteine?

Listenpreise:
312C: 384€
313C: 791€

Mfg
Manuel
 
@MSB
Ich warte das Prgramm und erweitere es. Geschrieben habe ich es nicht.
Und SPS Lehrgänge werden mir nicht bezahlt... :eek:(

wo findet man die Listenpreise?
Wieviel Platz is den da in einem DB?
...werd dann auch mal in meinem Buch nachgucken.

Ich hoffe doch aber mal, dass die alten E/A baugruppen dazu kompatible sind?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anmerkung !!!

Vielleicht wurden ja Merker verwendet, da diese viel schneller sind.

Beispiel für 312CPU

U M0.0 ...................0,4 uS
U DB10.DBX0.0 ........2,9 uS (7 x lansamer)

L MW0 ...................0,8 uS
L DB10.DBW0 ..........3,5 uS (4 x langsamer)

Gruss Hoyt
 
Zuletzt bearbeitet:
Interessanter Aspekt, das die Merke viel schneller sind.
Also viele Merker gingen auch für die Meldungen ans OP3, für das merken von Lastspielen v 4 motoren und auch in form einer Eingangstabelle in der die Eingänge von 4 identischen anlagenteilen auf mekrer geführt werden.

die CPU312SC is sicher sehr teuer bzw. teuer als die CPU313 C
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...
Vielleicht wurden ja Merker verwendet, da diese viel schneller sind.
...
einerseits richtig - andererseits ein etwas antiquierter Weg aus S5-Zeiten, als es (offiziell) noch keine Instanzen gab. Der Weg weist nun seit S7 Richtung Lokaldaten. Siehe Manuels "ernste Sorgen".
 