Programmieradapter mit Step 7 Lite

Held

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mir eine Einfache S7-300 mit einer cpu 315 zusammengestellt
unteranderem habe ich auch einen 6ES7 972-0CA23-0XA0 Programmieradapter von Siemens.

Wenn ich nun den Adapter in S7 eingestellt habe und eine verbindung aufbauen will funktioniert nichts es kommt lediglich diese Meldung: Es kann keine Onlineverbindung hergestellt werden.

1. Wie kann ich testen ob mein Adapter funktioniert
2. Ist das 9polige Sub-d Verbindungskabel vom Adapter zur com-schnittstelle 1:1, da ich selber eins löten musste
3. Am Adapter sind zwei led´s, welche nicht aufleuchten wann müssten diese angehen?



Ich bin über jede Antwort dankbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...
2. Ist das 9polige Sub-d Verbindungskabel vom Adapter zur com-schnittstelle 1:1, da ich selber eins löten musste
...


Das Kabel ist meines Wissens nach keine 1zu1 Verbindung.

Aus dem Kopf:
2-3
3-2
4-6
5-5
6-4
7-8
8-7

//Edit: hier noch das Bild aus Marlobs link dazu:
3i%282001_11_09%29PC-Adapter_2.gif
 
Zuletzt bearbeitet:
...
Wenn ich nun den Adapter in S7 eingestellt habe und eine verbindung aufbauen will funktioniert nichts es kommt lediglich diese Meldung: Es kann keine Onlineverbindung hergestellt werden.

...
2. Ist das 9polige Sub-d Verbindungskabel vom Adapter zur com-schnittstelle 1:1, da ich selber eins löten musste
...
Noch ein Tipp:
Es ist nicht unbedingt eine gute Idee, ein Kabel zu benutzen welches man selber gelötet hat und man hat keine Ahnung von der Schnittstellenbelegung.
Das kann auch schon mal schief gehen.
 
Hallo !

Also bei mir hats mit Extra>PG/PC Scnittstelle>MPI Adapter>Eigenschaften>Netzwerkerkennung funktioniert.

mfg.Hans
 
Led

Der Adapter bekommt seine Spannung aus der CPU. Dadurch müsste meines Wissens, zumindest die 1 LED leuchten. Die 2. sollte bei Datenverkehr leuchten. Ich hab jetzt nur nen 22er Adapter bei der Hand, da sind die LED beschriftet. Ich hatte schon mal ne def. CPU bei der keine Spannung rauskam.Ist irgendwo in meinen alten Beiträgen (glaube diesen Sommer) zu finden. Hab nen zwichenstecker gemacht. Zum ser. Kabel, bitte auf die Vorredner(schreiber) achten. Ich mess meins noch mal durch und poste es später.
Edit Ansonsten folgender Link: http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=112888&postcount=2 Edit ende
Thomas
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe jetzt mal ein neues Kabel angefertigt doch der Verbindungsaufbau schlägt immernoch fehl.

Anschliesend habe ich die Spannungen gemessen. die 5V liegen an,
die 24V leider nicht.

Thomas leider kann ich deinen Beitrag in dem das Probelm behandelt wurde
nicht finden.
Gibt es eine Softwareeinstellung oder muss ich die 24V von extern anlegen?
 
Zitat aus der Siemens FAQ zu der ich oben verlinkt habe

5.Überprüfen der LEDs
  • Power-LED:
    AUS: 24V fehlen oder fataler HW-Fehler
    EIN: Funktionsbereit (dauert einige sek.)
    Dauerblinken: von PC Adapter ermittelter HW-Fehler
  • Active-LED:
    Zeigt Sendeaktivität des Adapters am MPI/DP-Bus an.
6. Spannungsversorgung des PC Adapters
Versorgungsspannung:
DC24V zwischen Pin 2 und 7
DC5V zwischen Pin 5 und 6
Der Adapter erhält seine Stromversorgung über die MPI/DP-Schnittstelle der CPU oder des Repeaters. Deshalb ist es auch nicht zulässig, die MPI-Leitung zu verlängern. Ein Betrieb ist nur mit solchen Schnittstellen möglich, die DC 24V und DC 5V liefern.
Die "Power-LED" leuchtet auf, sobald die 24V anliegen. Durch eine Messung zwischen Pin 5 und 6 können Sie feststellen, ob auch die 5V vorhanden sind.
Hast du den Adapter schon mal an einer anderen CPU getestet um festzustellen ob du da 24 V hast
Falls du keine 24V hast (da CPU defekt) , dann mache es doch wie thomass5 vorgeschlagen hat
 
Ich kann keine andere CPU testen, da mir keine zur verfügung steht.
Die Messungen haben aber ergeben dass keine 24V anliegen.

Auf der Siemensseite steht nur:
DC24V zwischen Pin 2 und 7
Wo soll ich L bzw. M anschliesen?
 
Ich habe jetzt zwischen pin 2 und 7 die 24V angelegt, wie gesagt an pin 2 Masse und an pin 7 +24V.

Doch leider hat meine CPU angefangen zu stinken und ich habe die Versorgungsspannung schnell getrennt.

Woran kann dies leigen?
 
Ich schätze mal, dass es daran liegt, dass Pin 2 und 7 Ausgänge der CPU sind. Die können auf angelegte Spannungen sicher mit stinken reagieren. Beim Einschleifen der Spannung darf die Verbindung zur SPS an diesen Pins wahrscheinlich nicht bestehen bleiben (= Zwischenkabel).
Was ist das für eine CPU die keine Spannung an diesen Pins rausgibt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe jetzt zwischen pin 2 und 7 die 24V angelegt, wie gesagt an pin 2 Masse und an pin 7 +24V.

Doch leider hat meine CPU angefangen zu stinken und ich habe die Versorgungsspannung schnell getrennt.

Woran kann dies leigen?
Dein Adapter braucht 24 Volt! Nicht deine CPU zumindest nicht über die MPI-Schnittstelle
Wo gibst hier den Smiley, der sich vor dem Kopf haut:ROFLMAO:
 
Hallo Held,

du bist ja wirklich ein "Held" ;).

Du hättest die ext. 24 Volt Versorgung nur an deinen PC-Adapter anschliessen sollen und nicht gleichzeitig auf die CPU.

die CPU liefert hier ne Spannnung, man darf hier aber keine Spannung einspeisen.

Ich vermute mal durch die externe Spannung ist evtl. ein Festspannungsregler oder ähnliches in der CPU abgeraucht (für nähere Infos bräuchte man ein Schaltbild der CPU, welches es wahrscheinlich nicht gibt).

Spricht die CPU überhaupt noch - LED´s ?

Vielleicht solltest du für dieses Jahr lieber schluss machen und dir ein kühles Bier aufmachen :ROFLMAO:

Mfg, und einen guten Rutsch

uncle_tom
 
Es ist eine cpu 315 ohne Profibus.

ich habe an die pins 2 und 7 wie auf der Seite von Siemens angegeben 24V angelegt die den Adapter mit Stormversorgen sollen.

marlob wie soll ich deiner Meinung nach sonst die 24V anlegen!!!!
 
Es ist eine cpu 315 ohne Profibus.

ich habe an die pins 2 und 7 wie auf der Seite von Siemens angegeben 24V angelegt die den Adapter mit Stormversorgen sollen.

marlob wie soll ich deiner Meinung nach sonst die 24V anlegen!!!!
Wie von mir geschrieben: wenn schon, dann mit einem Zwischenkabel das die Spannung zum Adapter hin einschleift. Zur SPS gehen dann nur noch die Datenleitungen und ggf. die Steuerleitungen.
Die LEDs an der CPU leuchten ja noch. Leuchten die des Adapters auch noch?
 
Zurück
Oben