Guten Tag,
ich möchte bei einer Schrittüberwachung eines Graph7 Ablaufkette eine Störung ausgeben lassen, sobald ein Eingang keine 1 mehr liefert.
Wenn diese Störung wiederum gekommen ist, soll ein/e Aktion/Ausgang zurückgesetzt werden.

Nach meinen Informationen macht man dies doch mit:
V1 R Ausgangsadresse

So sieht das bei mir aus:
unbenanntit9.gif


Bei der Ssimulation kommt auch die Störung, der Ausgang bleibt aber leider gesetzt? Was mache ich falsch?


Mit freundlichen Grüßen
Otto

P.S.: Bitte nicht hauen, ich arbeite noch nicht so lange mit S7 ;)
 
In deinem Fall solltest Du nicht mit einer Überwachung, sondern mit einer Verriegelung arbeiten. Setzen und Rücksetzen liegen bei Dir im selben Schritt. Da der Schritt solange aktiv bleibt, wie der Überwachungsfehler ansteht, bleibt auch das setzten aktiv.

Hilfedatei:

Interlock

Ein Interlock ist eine programmierbare Bedingung zur Schrittverriegelung, die die Ausführung einzelner Aktionen beeinflusst. Ist die Verknüpfung der Bedingungen erfüllt, werden mit Interlock verknüpfte Aktionen ausgeführt. Ist die Verknüpfung der Bedingungen nicht erfüllt, liegt eine Störung vor:
  • mit Interlock verknüpfte Aktionen werden nicht ausgeführt.
  • es wird ein Verriegelungsfehler gemeldet (Ereignis L1).
Eine Verriegelung programmmieren Sie in der Darstellungsart Einzelschritt. Maximal 32 KOP- bzw. FUP-Elemente sind je Interlock programmierbar. Das Ergebnis der Verknüpfung wird vom System selbstständig verwaltet. Ein programmierter Interlock wird in jeder Darstellungsart mit dem Buchstaben C links vom Schritt angezeigt.

Achtung
Wenn Sie eine Schrittverriegelung programmieren, wird diese in den Aktionen erst verwendet, wenn deren Operationen um den Buchstaben C erweitert werden.

Leerer Interlock Ein Interlock ohne Bedingung (d.h. ohne KOP- bzw. FUP-Elemente) verhält sich wie ein erfüllter Interlock.

 