Fragen Abfüllanlage: Wägezellen HBM Fit auf CP341 macht Probleme

maxi

Level-2
Beiträge
2.834
Reaktionspunkte
127
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hardware:

Wägezellen Fit H4 DR5 von HBM
CP 341-RS485 (In IM 153-2 dann über Schleifring Profibus DP )

_


In einer Abfüllanlage befinden sich einige Wägezellen die viele Jahre ihren Dienst taten. Wägebus ist RS485. Nun sind verschiedene Probleme aufgetreten. Da ich nur sehr kurz an die Anlage kann wollte ich die Profis für Abfüllanlagen unter euch mal fragen was ich zuerst suchen soll.

Fehler1: Einige Wägezellen verlieren manchmal über Nacht all ihre Werte und gehen zurück in die Werkseinstellung.
-Wiess ich mir keinen Rat

Fehler2: Einige Wägezellen zeigen beim Betrieb auf der Visualisierung 0 an.
- Hängt man sich mit Notebook auf den Bus funktionieren die Waagen aber.
- Im SPS Programm wird bei einen Fehler in der Übertragung (Bit_Fehler) der Wert auf 0 gesetzt.
- Abschlusswiderstand 500 Ohm in der letzten Waage am Bus ist vorhanden

Vermutung:
Da der Bus an die 30 mal unterbrochen wurde vermute ich teils einen Masse, Schirm oder Potentialfehler. Evtl könnten ja bei einigen Waagen die 5V nicht ausreichen, bzw. kommt zuwenig Busspannung an. (Dämpfung zu hoch). Werde ich mit Scope mal messen.
Das einige Zellen von alleine komplett ihre Werte verlieren kommt mir sehr sehr komisch vor. (Habe bishe rnur erfahrungen mit Siwarex etc., taugen die HBM evtl nichts? Jemand erwähnte das sie auch bei 2 neuen Zellen Originalverpackt beim Vorkalibrieren Kurzschlüsse zwischen Masse und Betriebsspannung war. Deutet vielleicht auf keine hohes QM dort hin)



Wer hat den hier Erfahrung oder Ahnung?
 
Habe nun erfahren:

Es werden zur SPS die manchmal ja keine Wiegesaten übermittelt, ´dabei wird aber die Zeit usw. übertragen. Also vom Datenaustausch wird nur die erste hälfte übertragen. Der Wiegewert wird dann auf 0 gesetzt.

Beim Anstecken vom PC an den Waagenbus zeigen die Waagen keine Fehler.
 
Waagenfehler

Hi,
Aufbaudetails?
Wie ist die Kommunikation realisiert? Wer macht das Handling? SPS?
Es scheint so, als da Kommunikationstelegramme nicht vollständig sind.
Was ist mit der Übetragungsrate? Mögliche Reduzierung?

Gruss: Vladi
 
28 Waagen sind mit RS485 verbunden.
Die Waagen gehen je auf eine Kunstoff Klemmdose und der RS485 ist von Dose zu Dose durchgeschleift.
Verklemmung auf Wago Reihenklemmen (Die zum reindrücken für Litzen, nicht die zum Schrauben)
Schrim ist überall durchgeschliffen.
Kabel geht dann auf eine CP341-1 RS485
Die RS485 hat nur eine 9600 er Einstellung.
Das ganze hat 2 Jahre unproblematisch Funktioniert.


Die CP steckt in einen IM 153 und geht dann per DP oder PA auf einen C7 PC. DIe C7 sind dann mit Glasfaser wiederum vernetzt.

Heute hatte ich die Information das das eine der Waagen mal einen kompletten Kurzschluss auf den Bus hatte (Die 5V)
Kann das die anderen Waagen beschädigt haben?

Sehr verwunderlich ist es das die Waagen teils ihre Parameter und Einstellungen komplett verlieren udn wieder Werkseinstellung bringen.

Der Hersteller der Waagen ist auch total überfragt und muss auch schon 2 mal an der Anlage gewesen sein.

Ich selbst habe so etwas auch noch nie erlebt.

Volker, hoffe du weisst da Rat.
Den ich habe schon keinen mehr :(

Sonst müssen evtl die ganzen Waagen ausgetauscht werden und am Besten der ganze Bus und die CP auch.
 
Es ist keien Pufferbatterie in den Waagen.
Es sind flash Eproms vorhanden (So ähnlich wie die MMC bei den neuen Siemens)

Ah vielleicht sind die defekt :)
Die haben ja eine Fehlerkorrektur, wenn de rnicht sicher arbeitet oder das Eprom eien spannungspitze bekommt verliert es ja die Daten :)
 
Hi

Falls meherer Waagen vorhanden, könnte mann hiermit den Fehler eingrenzen.


Möglicherweise werden diese fortwährend beschrieben und sind deshalb am "Lebensende". :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe den Fehler nun

Die Waagen sind oben nicht dicht.
Da ist ein Gummischutz der unten dicht ist, jedoch oben nicht mit der Kappe abschliesst.
Oben im Kopf der Waage ist ein Luftloch das seitlich eingebohrt ist,
da fliests Wasser und auch Produkt hinein.
Das in einen PET Füller ja ständig gereinigt wird kennt ja jeder von euch.
(Hatte nun extra die Klemmkesten mit Silikon abgedichtet und komplett in sehr guten Produktverpackungen luftdicht verpackt.

Habe bei einer neuen HBM Waage die 2 Wochen alt war diese mal oben geöffnet und es liefen geschützt 2 grsse Stamperl braunes dreckiges Wasser hinaus.

An den Waagen ist dan eine ganz billige Leitung angebracht mit einen dicken Schrim, das Wasser saugt es dann durch das Kabel in die Klemmkästen.

Jetzt kucken alle doof und fraglos.
 