Hardware:
Wägezellen Fit H4 DR5 von HBM
CP 341-RS485 (In IM 153-2 dann über Schleifring Profibus DP )
_
In einer Abfüllanlage befinden sich einige Wägezellen die viele Jahre ihren Dienst taten. Wägebus ist RS485. Nun sind verschiedene Probleme aufgetreten. Da ich nur sehr kurz an die Anlage kann wollte ich die Profis für Abfüllanlagen unter euch mal fragen was ich zuerst suchen soll.
Fehler1: Einige Wägezellen verlieren manchmal über Nacht all ihre Werte und gehen zurück in die Werkseinstellung.
-Wiess ich mir keinen Rat
Fehler2: Einige Wägezellen zeigen beim Betrieb auf der Visualisierung 0 an.
- Hängt man sich mit Notebook auf den Bus funktionieren die Waagen aber.
- Im SPS Programm wird bei einen Fehler in der Übertragung (Bit_Fehler) der Wert auf 0 gesetzt.
- Abschlusswiderstand 500 Ohm in der letzten Waage am Bus ist vorhanden
Vermutung:
Da der Bus an die 30 mal unterbrochen wurde vermute ich teils einen Masse, Schirm oder Potentialfehler. Evtl könnten ja bei einigen Waagen die 5V nicht ausreichen, bzw. kommt zuwenig Busspannung an. (Dämpfung zu hoch). Werde ich mit Scope mal messen.
Das einige Zellen von alleine komplett ihre Werte verlieren kommt mir sehr sehr komisch vor. (Habe bishe rnur erfahrungen mit Siwarex etc., taugen die HBM evtl nichts? Jemand erwähnte das sie auch bei 2 neuen Zellen Originalverpackt beim Vorkalibrieren Kurzschlüsse zwischen Masse und Betriebsspannung war. Deutet vielleicht auf keine hohes QM dort hin)
Wer hat den hier Erfahrung oder Ahnung?
Wägezellen Fit H4 DR5 von HBM
CP 341-RS485 (In IM 153-2 dann über Schleifring Profibus DP )
_
In einer Abfüllanlage befinden sich einige Wägezellen die viele Jahre ihren Dienst taten. Wägebus ist RS485. Nun sind verschiedene Probleme aufgetreten. Da ich nur sehr kurz an die Anlage kann wollte ich die Profis für Abfüllanlagen unter euch mal fragen was ich zuerst suchen soll.
Fehler1: Einige Wägezellen verlieren manchmal über Nacht all ihre Werte und gehen zurück in die Werkseinstellung.
-Wiess ich mir keinen Rat
Fehler2: Einige Wägezellen zeigen beim Betrieb auf der Visualisierung 0 an.
- Hängt man sich mit Notebook auf den Bus funktionieren die Waagen aber.
- Im SPS Programm wird bei einen Fehler in der Übertragung (Bit_Fehler) der Wert auf 0 gesetzt.
- Abschlusswiderstand 500 Ohm in der letzten Waage am Bus ist vorhanden
Vermutung:
Da der Bus an die 30 mal unterbrochen wurde vermute ich teils einen Masse, Schirm oder Potentialfehler. Evtl könnten ja bei einigen Waagen die 5V nicht ausreichen, bzw. kommt zuwenig Busspannung an. (Dämpfung zu hoch). Werde ich mit Scope mal messen.
Das einige Zellen von alleine komplett ihre Werte verlieren kommt mir sehr sehr komisch vor. (Habe bishe rnur erfahrungen mit Siwarex etc., taugen die HBM evtl nichts? Jemand erwähnte das sie auch bei 2 neuen Zellen Originalverpackt beim Vorkalibrieren Kurzschlüsse zwischen Masse und Betriebsspannung war. Deutet vielleicht auf keine hohes QM dort hin)
Wer hat den hier Erfahrung oder Ahnung?