Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 3 of 3

Thread: Empfangsproblem von Werten die über FC50 versendet werden

  1. #1
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich mache gerade meine ersten paar Versuche mit einer S7 von Siemens zu kommunizieren, bewege mich in diesem Themenbereich aber noch auf äußerst dünnen Eis.
    Mein Problem ist folgendes. Die SPS verschickt über einen FC50 Baustein alle 2 Sekunden 1040 Integer Werte die ich vorerst erstmal nur mit dem OPC Scout empfangen möchte. Die Verbindung zur SPS ist eine SR Verbindung. Wennich die Daten nun im OPC Scout öffne kann ich zuerst nur die ersten PI mal Daumen 256 Werte betrachten und danach meint er daß die Zeichenkette zu lang ist. ich nehme mal an das der Empfangspuffer zu klein ist, hab aber noch keine Ahnung wie sich dieses einstellen läßt. Nach ca 10 Sekunden schmiert dann der OPC Server ab.
    Bei dem Server handelt es sich um den OPC Server der mit Simatic Net 6.2 mit bei war.
    Falls mir jemand zu diesem Problem ein paar Tips geben könnte wäre ich äußerst dankbar.
    Reply With Quote Reply With Quote Empfangsproblem von Werten die über FC50 versendet werden  

  2. #2
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Default

    hallo msv,
    nicht in der Mensaschlange vordrängeln, sonst gibt es "ganz aus Versehen" ne Cola aufs T-Shirt
    Aber Spass beiseite, zum Thema OPC mit S7 und S/R Verbindung schau erst mal hier :
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...7a82a18b6cad31
    Das beschleunigt den Datentransfer ungemein, löst aber Dein Problem nicht. Zu dem Problem fällt mir ein, dass beim Siemens OPC-Scout, der ja eigentlich nur ein Demo-Client ist, die Anzahl der Variablen in einem Array irgendwo begrenzt ist. Die Quelle für meine Aussage kann ich im Moment nicht wiederfinden, habe diese Limitierung noch irgendwo im Hinterkopf. Das ist also kein Problem des OPC-Servers, sondern des OPC-Scouts. Der OPC-Client, den zum Empfang der Daten auf dem PC brauchst, sollte damit natürlich keine Probleme haben. Bei der Datenmenge würde ich aber sowieso anstelle von S/R Verbindung (ISO on TCP) zur S7-Verbindung raten (siehe obigen Link).
    Gruss
    Question_mark

  3. #3
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für den Tip. Ich werde das mit der S7 Verbindung morgen mal antesten.

Similar Threads

  1. Replies: 9
    Last Post: 11.02.2013, 11:25
  2. Rückführung von Umrichtern, die Sicherheitsgerichtet abgeschaltet werden.
    By rostiger Nagel in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 16
    Last Post: 17.07.2012, 15:13
  3. Replies: 0
    Last Post: 29.04.2009, 07:57
  4. Wo werden eigentlich die Programme von Step7 gespeichert???
    By Anonymous in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 3
    Last Post: 12.01.2006, 21:41
  5. Replies: 10
    Last Post: 14.06.2004, 15:40

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •