Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Profibus Diagnose CP342-5

  1. #1
    Registriert seit
    05.04.2006
    Beiträge
    28
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe eine CP342-5 an der hängt eine Profibuslinie mit Reglern von SEW und einem ET200.

    Gibt es die Möglichkeit das ich die Diagnosedaten von den Reglern auslesen kann? bzw den dahinter hängenden Diagnoserepeater auslesen kann? Hab schon einiges probiert aber keine Lösung gefunden.
    90% aller Computerprobleme befinden sich zwischen Stuhl und Tastatur!!
    Zitieren Zitieren Profibus Diagnose CP342-5  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Welcher Regler
    Bitte bei Fragen immer den Typ angeben.
    Für Infos zum Diagnoserepeater bei Siemens gucken

  3. #3
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    SEW Regler lassen sich über den Profibus je nach Typ ziemlich einfach auslesen.
    Muss aber in der HW-Konfig angegeben werden.

    griele Füße dtsclipper
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es gibt eine FB von Siemens (FB13) der für die CP342-5 die Profibusdiagnose macht, ähnlich wie der FB125 bei den DP-CPU von Siemens. Meinst du das mit Diagnosedaten auslesen?

    Kostet leider 50 Einheiten .
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6167276
    Geändert von Ralle (10.01.2008 um 13:36 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Diagnose CP342-5
    Von MSB im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 09:31
  2. OP77B über CP342-5 an Profibus
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 21:13
  3. Profibus BM-DP12 zu S7 CP342
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 11:26
  4. Diagnose von Profibus
    Von Joos im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 17:29
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 21:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •