Hallo Leute,

hab da ein Problem mit der Schrittkettenprogrammierung bei ner 200er.

Wie schaffe ich es, dass eine Schrittkette bei erneutem start z.B. durch Unterprogrammaufruf, wieder bei Schritt 1 beginnt, obwohl die SK vorzeitig unterbrochen wurde (z.B. durch Unterprog beenden)?

angehängte *.txt-Datei nur in *.mwp umändern
 

Anhänge

  • Beispiel Srittkette.txt
    2,2 KB · Aufrufe: 121
Hab es endlich durch ausprobieren rausgefunden!

Bei Unterprogrammabbruch einfach den Schrittkettenstack zurücksetzen :rolleyes: ! Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.

Oder gibt es noch andere Lösungen?
 