    Hallo
    Habe eine CPU 313C-2DP
    Kann man einen der 3 vorhandenen Zähler auch nur mit einem Signal beschalten?
    In der Beschreibung heißt es A/B Zähler.
    Aus meinem Durchflussmesser kommt aber nur 1 Impuls raus.
    Ich möchte nur Vorwärts zählen und den Zähler wieder Nullen können.

    mfg Bernd67
    Zitieren Zitieren Durchflussmesser an S7-300  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Du kannst auch nur Spur A mit dem Impuls beschalten.
    Geändert von marlob (11.01.2008 um 13:56 Uhr) Grund: geändert, da missverständlich

  3. #3
    bernd67 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.07.2006
    Beiträge
    126
    Danke
    40
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Da mit einem Kanal ist mir schon klar

    Die Frage ist ob ich auch nur eine Spur z.B. Spur A anschließen kann

    Kann man das so parametrieren das der Zähler dann auch zählt

    Spur B würde dann frei bleiben

    Hardwaretor könnte man mit 24v beschalten

    Danke

  4. #4
    Registriert seit
    24.02.2006
    Beiträge
    95
    Danke
    8
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Müßte gehen.

    A Impuse + B ist dann die Zählrichtung.

    Wenn du B nicht beschaltest, dann halt nur Vorwärts wie gewünscht.

  5. #5
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von mr__mines Beitrag anzeigen
    Müßte gehen.

    A Impuse + B ist dann die Zählrichtung.

    Wenn du B nicht beschaltest, dann halt nur Vorwärts wie gewünscht.
    So hatte ich es oben auch gemeint, habe mich leider ein wenig missverständlich ausgedrückt.
    Drauf achten, das Einfachauswertung angewählt ist und nicht zweifach oder vierfach
    Geändert von marlob (11.01.2008 um 13:56 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Durchflussmesser mit niedrigem Messfehler gesucht
    Von ralfsps im Forum Suche - Biete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 21:15
  2. Suche Durchflussmesser
    Von klaus1 im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 21:07
  3. Durchflussmesser in SPS einbinden
    Von btsulg im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.11.2009, 23:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •