Während Beobachten Flackert Ausgang

tisler

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe da ein Problem das mich fast zur Verzweiflung bringt.

Habe in einem FC ein ganz einfaches Netzwerk.
Eingang UND Eingang = Ausgang

Da ist mir aufgefallen dass der Ausgang flackert ->
erste Variante -> irgendwo nochmals beschrieben. Nichts.
zweite Variante -> Eingang flackert . Auch nichts.

Nach einigem Hin und Her habe ich herausgefunden dass alles OK ist wenn ich im PG offline bin, und der Ausgang nur flackert wenn ich dieses Netzwerk online beobachte. Ebenfalls macht es einen Unterschied ob ich den Cursor am Anfang des NW habe oder vor dem Ausgang.

Woran könnte das liegen? Isch mein PG defekt? Das hatte ich sonst noch nie. Zugriff ist via Profibus 1500MBaud.
 
Wenn es sich zufällig um eine 315er handelt, ist dies ein bei SIemens bekannter Bug. Welche Steuerung genau und welche Firmwareversion? Einfach mal bei Siemens im Support suchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es handelt sich um eine 315-2DP
6ES7 315-2AG10-0AB0 Firmwarestand 2.0

Es ist nicht beim Steuern über PG, sondern ich hatte nur das Beobachten ein. Wenn ich das Beobachten ausgeschaltet habe gings wieder normal
 
Habe nun das bei Siemens gefunden:

Mit dem Firmware-Update V2.6.3 werden die folgenden Änderungen wirksam:​
•​
VKE Ergebnisverfälschungen beim „O“ Befehl (ODER-Verknüpfung vor UND-Funktion) im PGBetrieb
mit Status-Baustein sind behoben.

Aufgrund eines Problems in der Firmware V2.6.1 und V2.6.2, kann es im PG Betrieb
beim online Beobachten mit Status-Baustein von folgender Programmsequenz zur
Verfälschung des VKE Ergebnisses kommen:
U a b.c
U d e.f
.
.
U x y.z
O // das hier gebildete VKE kann (ausschließlich bei Baustein beobachten dieser
Sequenz) verfälscht werden
U y z.x
.
.
U s t.u​

Ich denke mit nem Firmwareupdate wird dies behoben sein.

Danke für die Hilfe
 
Zurück