Hallo zusammen!

Ich hätte da mal eine bescheidene Frage:

Weiß jemand von euch, ob es in STEP7 eine Funktion/Möglichkeit gibt, die den Profibus "abscannt" und mir alle angeschlossenen Teilnehmer mit deren Profibus-Adresse anzeigt, auch wenn diese nicht im Hardware-Manager konfiguriert sind? :confused:


Grüße! ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Scannen im S7-Programm

Im S7-Programm gehts mit dem SFC51 mit dem Index W#16#0294: Istzustand der Baugruppenträger im zentralen Aufbau / der Stationen eines IO-Controllersystems
. Man erhält ein Bitfeld bei dem der Bitindex gleich der Stationsnummer ist und der Bitwert TRUE das Vorhandensein darstellt.
 
Danke für die Antworten, aber ich dachte eher an so was:

Beispiel:
Ich habe eine 300er SPS mit Profibus-DP-Schnittstelle. Am Profibus hängen mehrere DP-Slaves, von denen ich die Profibus-Adresse nicht kenne. Angeschlossen an die MPI-Schnittstelle der SPS ist der Programmieradapter, welcher mit meinem PC verbunden ist. Jetzt möchte ich unter STEP7 den Profibus nach angeschlossenen Slaves "scannen" lassen und hätte nun eine Anzeige, wie viele DP-Slaves gefunden wurden und wie deren Profibus-Adressen lauten.

Ist das irgendwie möglich? :confused:
 
Da mußt Du schon mit dem PC an den Profibus ran, über MPI den Profibus absuchen geht meines Wissens nach nicht
 
Zurück