bei SPS Stop merker setzen, wie?

Zuletzt bearbeitet:
Also wenn wir von WinCC reden kannst du folgendes machen.

Leg dir eine Variable in WinCC an (Bool) die direkt z.b. auf einer Merker mit einer dauer 1 liegt.

Dann nimm einen Kreis und leg hinter das Attribut Hintergrundfarbe folgendes C script


Code:
DWORD dwstate;
BOOL Tag;
GetTagBitState("SPS_Kopplung",&dwstate); //Rückgabe-Typ :BOOL 
 
 if (dwstate){
    return  (CO_RED);
      }
  else
      {
    return (CO_GREEN);
      }
 
Also wenn wir von WinCC reden kannst du folgendes machen.
...

Das sollte alles beantworten

Für die Visu wird WinnCC flex benutzt. Livebit ist schon integriert, damit kann ich aber nur die Kommunikationsverbindung zu den SPS´en überwachen, hab nach einem Weg gesucht explizit den Stop Zustand zu signalisieren, da beim Stop der SPS im normalfall nicht die Ethernetverbindung gestört wird.
 
Zurück