S7 200XP mit TD17

clako

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich möchte eine S7 224XP mit einem TD17 über PPI verbinden, bekomme aber keine Anzeige der Betriebsmeldungen.
Einstellungen auf der CPU:
Schnittstelle 0: 9,6Kbps, Adresse 3
VW150 // Steuerwort für Betriebsmeldungen 1..16
VB160 // Variable für Wert 1
VB161 // Variable für Wert 2
Einstellungen auf dem TD17(mit ProTool/Light):
Eigene Adresse= 1
Zieladresse= 3, PPI, 9,6Kps
Bereichszeiger Betriebsmeldungen: VW150 // für Betriebsmeldungen 1..16
Variablen: Wert1=VB160, Type Byte
Wert2=VB161, Type Byte
Betriebsmeldung 1: Wert1
Betriebsmeldung 2: Wert2
Habe ich da noch irgendwas vergessen? Wäre toll wenn jemand da noch einenTip für mich hätte.
Gruß
Claus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt mal eine andere Frage,
du schreibst das deine Betriebsmeldungen nicht funktionieren.

Hast du auf dem TD17 irgendeine Meldung die darauf schließen liese, das die Verbindung zu SPS gestört ist?

Hast du die Betriebsmeldungen richtig projektiert, nicht das du aufs Siemens Wort/Byte Format hereingefallen bist.

Meldung001 = Ruhemeldung
Meldung002 = V151.0
Medlung009 = V150.0

Mfg
Manuel
 
Ist nicht 000 die Ruhemeldung?
Hier habe ich Datum und Uhrzeit eingetragen, wird auch richtig angezeigt.
Augenscheinlich ist die Verbindung OK. Ich bekomme jedenfalls keine Fehlermeldung. Kann man die Verbindung sonst irgendwie prüfen?

Gruß
Claus
 
OK, der Punkt geht an dich :ROFLMAO:!
Du hast natürlich recht, ändert aber an dem was ich damit ausdrücken wollte ansich nichts.

Meldung000 = Ruhemeldung
Meldung001 = V151.0
Medlung009 = V150.0

Laut Handbuch TD17 gibt es eine sog. Standardbildebene, dahin kommst du mit "ENTER".
Da gibt es dann wiederum einen Punkt "Betriebsarten einstellen", mit Enter hinein, steht die Betriebsart dann auf "Online"?

Sollte der Punkt bereits auf "Online" stehen, so würden/werden Fehler in der Kommunikation definitiv vom TD angezeigt.

Mfg
Manuel
 
Ich habe am TD17 mal versuchsweise 187,5Kbps mit MPI eingestellt. Eine Fehlermeldung gibt das TD17 jetzt auch raus, aber es macht ca. alle 30 sec. einen Neustart. Wenn ich die Beschreibung richtig interpretiere sollte es ja eigentlich auch mit dem MPI-Protokoll funktionieren.

Gruß
Claus
 
Zurück
Oben