313 Ausgänge

mkrause

Level-2
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich habe eine S7-313 (6ES7 313-5BE01-0AB0) im Einsatz, bei der die Ausgänge nicht hardwaremäßig angesteuert werden. D. H. im Programm werden die Ausgänge gesetzt aber an den Klemmen messe ich keine Spg. (die LED´s sind auch nicht an). Die Ausgänge die zusätzlich angeschlossen wurden funktionieren ebenfalls nicht.
Testweise habe ich mal über die Var-Tabelle ein "FF" an die jeweiligen Ausgangsbytes gesendet, um zu testen ob diese ansprechen. Dabei stellte ich fest, dass mal das ganze Byte leuchtet mal aber nur einzelne Bits.

Was kann die Ursache für dieses Problem sein, und wie kann man sie beheben?
 
Sind die Potentiale Richtig angeschlossen.

Hängt an den Ausgängen etwas dran, und fehlt dafür eventuel die Verbindung zum Minus ?

Die Ausgänge benötigen 24V und Minus zur Versorgung.
 
Die Potentiale sind alle richtig angeschlossen und haben auch noch alle Kontakt. Die Anlage um die es geht, nehme ich nicht neu in Betrieb, sondern will die Störung beheben (schon seit 2,5 Jahren in Betrieb). Eine doppelte Zuweisung der Ausgänge fällt somit leider raus.
 
...
Testweise habe ich mal über die Var-Tabelle ein "FF" an die jeweiligen Ausgangsbytes gesendet, um zu testen ob diese ansprechen. Dabei stellte ich fest, dass mal das ganze Byte leuchtet mal aber nur einzelne Bits.

Was kann die Ursache für dieses Problem sein, und wie kann man sie beheben?
Hast du schon mal probiert die Ausgänge zu forcen. wenn du ein FF in der VAT schreibst, können die Ausgänge vom Programm wieder überschrieben werden.
Du hast geschrieben, das die Potentiale richtig angeschlossen sind, haben sie aber auch Spannung. Hast du das gemessen?
 
Hi,

HW-Konfig? Vielleicht da die falschen Adressen??
Die Anlage läuft ja schon eine Zeitlang und er hat jetzt eine Störung.
Die Potentiale sind alle richtig angeschlossen und haben auch noch alle Kontakt. Die Anlage um die es geht, nehme ich nicht neu in Betrieb, sondern will die Störung beheben (schon seit 2,5 Jahren in Betrieb). Eine doppelte Zuweisung der Ausgänge fällt somit leider raus.
Unwahrscheinlich, das dann die HW-Konfig nicht mehr stimmt, wenn da keiner dran war
 
Dann mach doch komplett einen Hardwaretest.

Abklemmen aller Verbraucher.
Löschen OB1 im AG (Eventuell auch OB35)

Damit werden jetzt keine Ausgänge mehr bearbeitet, nun diese von hand ansteuern.
 
Zurück
Oben