    Hallo Forum-Gemeinde,

    gibt es bei einer FM350-1 die Möglichkeit eine Obergrenze festzulegen (laut Handbuch irgendwie "ja"). Das ein Inkrementalgeber von 0-360 Imp. zählt und bei 360 wieder bei 1 anfängt.

    Kurz zur Erklärung:

    Ich habe einen Inkrementalgeber der mir 0-360 Imp. rausgibt. Und dieser soll nach dem 360 Imp. wieder bei 1 Anfangen.

    Mit dem FC CNT_CTL1 (FC 2) hab ich jetzt schon rumprobiert bekomme es aber nicht wirklich hin.
    Impulse habe ich, in der Konfig habe ich das ganze auf den DB1 (UDT von FMlib) verschalten.
    Und ich denke das es falsch ist, wenn ich den Istwert mit einem Sollwert (360) vergleiche und dann mit dem Ergebnis den Parameter (L_Direct) ansteuere.
    Daduch bekomme ich eine Impulsverschleppung (Zykluszeit SPS).

    Irgendwie steh ich aufm Schlauch.


    Ich bedanke mich für jeden Denkanstoss.


    MFG

    Robert
    Zitieren Zitieren Fm350-1  

  2. #2
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag

    Hi,
    -Zähler(Comparewert) mit 360 laden
    -OB40 für Interruptsereignise deklarieren
    -Im Interruptbaustein Zähler neu starten
    dann ist die Zykluszeit egal.

    V.
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Stichwort:Interrupt  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:

    kolbendosierer (21.01.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    20.04.2006
    Ort
    Falkenhagen
    Beiträge
    150
    Danke
    28
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge

    Standard

    ich habe die erfahrung gemacht, dass das handbuch nicht ganz korrekt ist, weitergeholfen hat das beim optionspaket mitinstallierte beispielprojekt, da bekommt man es ganz fix raus - muss man anschliessend nur nach eigenem geschmack chic machen...

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Frank für den nützlichen Beitrag:

    kolbendosierer (21.01.2008)

  6. #4
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Hi,

    erstmal danke ihr beiden für die schnelle Antwort.

    @vladi

    ich habe das mit dem Prozessalarm noch nie gemacht. Könntest du mir ein Beispiel posten, wenn es keine umstände macht.



    Danke

    Robert

    PS: Durchsuche auch noch parallel das Forum,wg.OB40

  7. #5
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Hi


    Das ein Inkrementalgeber von 0-360 Imp. zählt und bei 360 wieder bei 1 anfängt.
    Gehe doch mal unter Hardware in die Einstellungen.

    Da taucht etwas auf wie Modula / Endloszählen.

    Impulsvervielfachungen ...


    Einfach auswählen und gut ist, und das OHNE Proggen
    (Abspeichern und zur CPU übertragen natürlich auch noch )
    Geändert von gravieren (21.01.2008 um 17:34 Uhr)
    Karl

  8. #6
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    @gravieren:

    meinst du in der HW von der Zählerkarte??

    Da finde ich sowas nich????

    Brauch jetzt n Bier

    robert (der eigentlich keins trinkt )

  9. #7
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Hi

    meinst du in der HW von der Zählerkarte??
    Ja


    Da finde ich sowas nich????
    Wird die FM350 auf dem zugehörigen Platz erkannt ?

    Oder erscheint dort ein Fragezeichen.


    Findest du dort deine Eingängs und Ausgangs-Karten ?

    Hast du die FM in die Hardwarekonfig eingetragen ?
    Karl

  10. #8
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Wird die FM350 auf dem zugehörigen Platz erkannt ?

    Oder erscheint dort ein Fragezeichen.


    Findest du dort deine Eingängs und Ausgangs-Karten ?

    Hast du die FM in die Hardwarekonfig eingetragen ?
    FM is auf Steckplatz 6.Die funktioniert auch, habe keine Fragezeichen.

  11. #9
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    Hi

    FM is auf Steckplatz 6.Die funktioniert auch, habe keine Fragezeichen.
    Wird bei dir dort der Text "FM 350 Counter" angezeigt ?
    Karl

  12. #10
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja. Beim doppelklick drauf kann ich parametriere, bei den Objekteigenschaften sehe ich die Adresse und Grundparameter.

    robert

Ähnliche Themen

  1. Fm350-1
    Von Farinin im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 13:10
  2. Fm350-1
    Von ElektrischeAnlagentechnik im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 18:06
  3. FU regeln mit FM350
    Von hATZEnbrECHT im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 12:40
  4. FM350-2
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 19:06
  5. FM350
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 10:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •