S5 startet nicht mehr. Warum?

Tobbi18

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend allerseits,
ich habe von einem bekannten eine S5 95U geschenkt bekommen. Sie lief bei ihm bis vor kurzem noch Anstandslos. Allerdings ist ihm dann der Run/Stop Schlater abgebrochen. System lief trotzdem Einwandfrei. Jetzt habe ich direkt als ich die S5 bekommen habe einen neuen Schalter eingebaut. Also S5 aufgeschraubt,Steckkarten (vorsichtig) herausgenommen. Schalter ausgelötet und einen neuen (Baugleich) eingelötet. Schalter durchgemessen. Alles super bis jetzt.
Nun habe ich mir eine Schulsoftware zum programmieren einer S5 besorgt und ein Kabel von 9pol RS232 auf 15pol RS232. Wenn ich nun die S5 an meinen PC anschliesse, step5 starte, Urlösche und eine simple Und-Verknüpfung mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen erstelle, diese dann ins AG lade und das kleine neue Schalterchen auf Run stelle passiert NICHTS. Die Rote LED bleibt konstant an.

Darauf hin habe ich dann mal einfach ein bißchen gegoogelt. Habe dann ein Handbuch zur 95U gefunden. Dort stand dann irgendwas von den Anlauf OB's 21 &22 drin. Allerdings kenne ich mich damit nicht so aus. Ich bin momentan noch Azubi und ich fänds super nett wenn mir hier jemand weiter helfen könnte.

Vielen Dank
Gruß Tobias
 
weil kein programm drauf ist :rolleyes:

RS232 funktioniert nicht WEIL die S5-Schnittstelle TTY ist ... such mal hier im forum nach "S5 Programmierkabel", da findeste schaltpläne und bauanleitungen ... ansonsten in der elektronischen bucht mal gucken ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine S5 ohne Programm (nach Urlöschen oder Löschen jedes einzelnen Bausteins) geht auch auf RUN. Eine S5 mit undefiniertem Speicherinhalt jedoch nicht. Da müßtest du zunächst Urlöschen.
Wenn du mit deinem Kabel tatsächlich Urlöschen und ein Programm in das AG laden kannst, muß das Kabel funktionieren. Dann muß es einen Schnittstellenkonverter beinhalten. In diesem Fall solltest du:
- das AG vom Programmiergerät aus starten (Menü AG-Funktionen/Starte AG, wenn ich mich richtig an die Texte erinnere).
- Die Run/Stop-LED beobachten. Wenn der Run/Stop-Schalter auf Stop steht, passiert nichts. Bei einem anderen Fehler leuchtet die Lampe kurz grün und dann wieder rot.
- Mittels der Funktion USTACK die Diagnose der CPU lesen. Nach einem Stop zeigt dir der ZWEITE Bildschirminhalt die Ursache. Da gibt es auch "Stop-Anforderung durch Stop-Taster". In dem Fall solltest du das Ergebnis deiner Reparatur anzweifeln.
 
Hat sich schon erledigt viel Dank trotzdem.

Der Schalter den ich eingabut hatte war defekt er schaltete nur in Tastrichtung. Jetzt klappt alles einwandfrei mit der S5 aber hingegen mit meinem Step5 nichts mehr.
 
Zurück
Oben