Hallo,
ich habe für die Step5 eine Aufgabenstellung und da ich erst Anfänger bin häng ich fest. Folgendes Problem:
Es sind 2 Lichtschranken S1 (E1.1) und S2 (E1.2), Zähler wird auf 10 mit Taster (E1.0) gesetzt, wenn S1 unterbrochen wird soll zurückgezählt werden und bei S2 soll vorwärts gezählt werden. Beim Zählwert 0 soll eine Lampe (A0.0) aufleuchten. Die Zählwerte sollen auf der BCD-Anzeige sichtbar gemacht werden. Hier mein Code:
U E1.1
ZR Z1
U E1.2
ZV Z1
U E1.0
L KZ 010
S Z1
UN Z1
= A0.0
L Z1
T AB1

An sich läuft es wie gewünscht, nur leider bekomme ich keinen Zählwert 10 angezeigt, sondern bis max 9
Kann bitte einer der Profis einem Anfänger (also mir :rolleyes: ) helfen?

Danke im voraus und Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In STEP 5 kann bei einem Zähler Z1 der Zählerwert

- am Ausgang DU (L Z1) als Dualzahl oder

- am Ausgang DE (LC Z1) als Dezimalzahl (BCD-Zahl)

abgefragt werden.

Gruß Kai
 