Ich habe einen Timer TON der läuft ca. 40s. Nun möchte ich die Restzeit (40-0) auf einem TD200 anzeigen. Kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich eine solchen Wert erzeugen kann und ich ihn in eine Variable (VW) kriege?

bin für jede hilfe dankbar
don_g :rolleyes:
 
bei der IEC-TON gibt es einen INT-ausgang der den aktuellen wert repräsentiert

[edit]
lori wies mich im chat darauf hin, dass dieser wert weiter läuft bis auf ein max. wert von 32767 ... da es sowieso um die restzeit geht muß an dieser stelle noch subtrahiert werden, es ist halt nur zu beachten, dass dieser wert auf null begrenzt zur anzeige gebracht wird