Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: S95U verbinden mit welcher S7??

  1. #1
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    möchte einen neuen Schaltschrank bauen und dazu jetzt eine S7 Steuerung verwenden. Gebrauch werden ca 128 Digi E/A´s und 4 AI und 2 AO. Hab schon ein wenig im Siemens Katalog geschaut und dachte eventuell an eine 314 CPU. Zu berücksichtigen ist noch das ich mit einer S5-95U kommunizieren möchte. Welche S7 würdet ihr nehmen?

    danke schon für eure antworten
    Zitieren Zitieren S95U verbinden mit welcher S7??  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    ist das eine normale 95u oder eine mit profibus bestellnummer was mit md
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  3. #3
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    So wie ich es sehen kann ist es eine normale ohne Profibus´

    Die Bestell-Nr.: ist 6ES5-095-8MA03

  4. #4
    Registriert seit
    20.12.2006
    Beiträge
    46
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hy! Ich hab solche Kopplungen (S595 zu S7) schon öfters gemacht. Am leichtesten gings mit dem CP541. Profibus auf der S7-Seite, L2-Bus auf der S5-Seite. Ist halt begrenzt auf 240 Byte je Richtung. Kommt drauf an, was du für Datenmengen schaufeln willst. Welche S7 du dabei nimmst, ist egal, solange sie Profibus hat.

  5. #5
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    die 240 Bytes reichen mir. Muß nur 3 bis vier sollwerte und vielleicht 20 Bits hin und herschieben.

  6. #6
    Registriert seit
    20.12.2006
    Beiträge
    46
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Also falls du so einen CP541 auftreibst, dann schreib ich dir gern eine Kurzanleitung bzw. schick dir ein PRogrammbeispiel von mir, wie du das Ding in Gang kriegst. Ist halt das leidige DB1-Parametrieren in der S5 notwendig. Dafür hast du auf der S7-Seite praktisch keine Arbeit. Lass mich wissen, ob du was brauchst

  7. #7
    NeuerSIMATICNutzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2007
    Beiträge
    321
    Danke
    52
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Sehr gerne nehme ich deine Hilfe in Anspruch. Muß ich jetzt erstmal erkundigen was die Cp kostet

    Gib es die cp541 bei siemens noch zu kaufen?
    Geändert von NeuerSIMATICNutzer (23.01.2008 um 13:07 Uhr)

  8. #8
    Registriert seit
    20.12.2006
    Beiträge
    46
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also im Katalog gibts das gute Stück noch. Ist zwar schon gestrichen, aber noch vorhanden. Einfach mal anfragen. Und falls du dich für einen Kauf entscheidest, nicht vergessen das Kabel für die Verbindung CP-S5 mitzubestellen!! Die Bestellnummern dazu findest du unter dem Link hier im Reiter "Technische Daten"

    http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo〈=de&objid=6ES5541-8AA11&caller=view

Ähnliche Themen

  1. Analogwertverarbeitung mit S95U
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 14:18
  2. Absturz S95U
    Von crislll im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 10:09
  3. S95U richtig urlöschen
    Von huggy im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 15:42
  4. S95U-Adapter gesucht
    Von Ralle im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 14:58
  5. Sinec L2 - S95U
    Von Winnie im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 19:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •